SINEKT
3rd February 2008, 14:48
Lucrez la proiectarea unui circuit de alimentare pentru switch-uri pe un cablu UTP pe care va veni si o tensiune de aproximativ 30 V (tensiunea de alimentare a circuitului.
Ca sursa primara am un traf toroidal 2 x 26V / 650 W. Dupa traf, normal, o punte redresoare cu un condensator de 470 uF momentan (va fi unul de 20.000 uF pentru montajul final). Dupa redresare am o rezistenta de soc - 100 R / 5 W - si 2 stabilizatoare LM inseriate, primul de 18V si al doilea de 9V, bineinteles cu condensatorii necesari pe intrari si iesiri. Am incercat deja doar cu un 7809 dar se incinge mult prea tare si ar avea nevoie de un radiator de-a dreptul gigantic, de aceea stabilizez in 2 pasi, pentru un regim termic cat mai relaxat. Am pus switch cu bucla pe 2 intrari (se pune un cablu scurt UTP de la o intrare la cealalta, moment in care switchul incepe sa lucreze la maxim) ca sa vad ce se intampla la consum maxim al switchului. Toate bune si frumoase, nimic nu se incinge, merge perfect. O singura problema am, in momentul in care scot traful din priza (cu tot montajul alimentat si switchul alimentat din montaj) si il bag la loc, switchul nu mai porneste, fiind necesar sa scot mufa din el (iesirea de 9V a montajului) si sa o bag la loc, moment in care switchul porneste si functioneaza normal mai departe.
Ce pot face ca sa imi porneasca switchul daca scot si bag in priza traful ? Montajul final va fi pozitionat pe stalpi, deci imi trebuie neaparat sa mearga chestia asta.
bit 61
4th February 2008, 10:11
Este bine sa schimbe si condensatorii electrolitici de pe partea de "intrare".
Noii condensatori sa fie la 25V ,de exemplu.