dante01
30th August 2004, 00:07
nu e vorba doar de suprafete, in primul rand trebuie volumul...
in al doilea rand, necesarul termic se calculeaza in fct.de mai multe date, de ex. nr. pereti exteriori, suprafata geamurilor si starea tamplariei (apar pierderi mari pe acolo)...
sunt multe de luat in calcul...
a, ca sa nu ma intelegi gresit, eu nu te-as putea ajuta, adica nu stiu cum se calculeaza necesarul termic pentru o camera...
bafta!
unGuru
30th August 2004, 05:56
55-80 W/m3 (s-a discutat pe alt thread).. cu o medie de 65 W/m3
oricum, e bine sa supradimensionezi un pic caloriferele (mai ales daca ai incalzire centralizata - la bloc) si sa-ti pui robineti termostatici, astfel incit vei avea o temperatura optima garantata.
acele radiatoare pentru baie, pe care se aseaja prosoapele, se keama.. "portprosop"!
dante01
30th August 2004, 16:37
are cineva idee care sunt puretile la caloriferele Ferroli de 11 cm?
ma gandesc ca cele de 22 sunt cam groase si as pune de 11...
asta daca ar avea necesrul termic pentru o camera de 5.25X3.15X2.4 cu o fereastra de geam termopan de 1.6X1.2...si bine inteles nu ar fi mai mari de 1.5 m...altfel, merg pe 22 si asta e...
mentionez ca aceea camera are un perete exterior de 3.15 m pe care se afla fereastra, iar peretii sunt din placi de beton...
ma poate cineva ajuta, macar cu o aproxikatie, daca are de 11 intr-o camera asemantoare si cum se comporta...
merci!
Kidu
30th August 2004, 19:49
Ai aici puterile...
unGuru
30th August 2004, 21:45
dante01:
"11", "22" nu reprezinta latimea in cm, ci e un cod!
prima cifra reprezinta numarul de panouri radiante, iar a doua cifra reprezinta numarul de convectoare..
caloriferele mele "11" (DeLonghi) au cam 6 cm grosime.. cam pe acolo tre sa fie dimensiunile si la Ferroli..
referitor la dimensionare, inmulteste volumul camerei cu 65 W/m3 si vezi ce putere iti da.. apoi cauta in tabelul oferit de Kidu dimensiunile corespunzatoare ale caloriferului (alegi inaltimea si vezi ce lungime se "potriveste", sau invers)
good luck!
ps: as fi facut eu calculul, dar e mai bine sa ai tu satisfactia asta, nu?!
dante01
30th August 2004, 22:47
QUOTE
Originally posted by unGuru
dante01:
"11", "22" nu reprezinta latimea in cm, ci e un cod!
prima cifra reprezinta numarul de panouri radiante, iar a doua cifra reprezinta numarul de convectoare..
asta nu stiam pe bune...
de fapt, cred ca m-am si pacalit singur un picut...
am un astfel de calorifer de otel si masunrandu-l are 11 cm...
m-am gandit ca asta e de 11, iar ala de 22 mi se parea prea mare, am zis ce draq e mai gros decat ala vechi de fonta?...
pe de alta parte, mi se parea ciudat sa dea dimensiunile in felul asta 22(cm)X600(mm)X1000(mm)...
dar am zis ca e vreo cheste...
merci de info, am inteles care e spilul acum...
Bafta!
Kidu
31st August 2004, 16:06
10-un panou radiant
11- un panou radiant+un convector
21- doua panouri radiante+un convector
22- doua panouri radiante+doua convectoare
33- trei panouri radiante+trei convectoare
dante01
31st August 2004, 21:06
m-ati lamurit!
adica tot nu pricep ce-s cu convectoarele si aripioarele alea, dar acum stiu ca 11/22 nu inseamna cm...
merci!
unGuru
31st August 2004, 21:12
Kidu:
iar aberezi, frate.. nu poti sa te abtii sa nu comentezi si tu??
ce numesti tu "aripioare" se keama convector.. iar ce numesti tu "convector" se keama panou radiant..
iar "33" inseamna TREI panouri radiante si TREI convectoare..
ps: indrazneste sa ma contrazici!
unGuru
31st August 2004, 21:20
dante01:
download this..
dante01
31st August 2004, 22:35
gata, priceput...
merci unGuru, asta a fost chiar mura in gura!...
bafta!
Kidu
1st September 2004, 03:27
unGuru: mai gresim si noi, nu sunt profesionist deci.. nu fi atat de virulent. Suntem aici pentru a ajuta, nu luam premii.
QUOTE
10-un panou radiant
11- un panou radiant+un convector
21- doua panouri radiante+un convector
22- doua panouri radiante+doua convectoare
33- trei panouri radiante+trei convectoare
Last edited by Kidu on 01-09-2004 at 04:26
Why: Corectat la sugestia userului unGuru! Multumim .
pirannia
1st September 2004, 15:43
ca tot veni vorba (threadul), cine are un link sau text despre necesarul de caldura functie de volumul incaperilor ? as vrea sa imi iau calorifere shi nu stiu ce dimensiuni, am auzit de 40w/mc daca am termopane si un perete la exterior dar mai vreau o sursa.
thanks
johnny bravo
13th October 2004, 13:58
Vreau si eu sa-mi iau niste calorifere de otel dar nu stiu de care. Pana acum am gast 2 firme care ma atrag: Vogel & Noot si DeLonghi. Ce parere aveti? Zic ca au tabla de 1.25mm super tratata... garantie 5 ani.
pirannia
13th October 2004, 16:07
am pus DeLonghi, sunt ok ca si design, acum astept apa de la Radet
xymzar
15th October 2004, 15:56
Am vazut la Amber, radiatoare RADSON (parca sunt belgiene) stie cineva ceva de ele?
Zazie
15th October 2004, 16:12
Cred ca faza cu garantia 5 ani se aplica EXCLUSIV centralelor de apartament. Cand e vorba de calorifere de bloc ramane la 1 an. Eu am unu de tabla si sunt multumit. Cand se va sparge? Sa curga apa...
suri
15th October 2004, 17:29
jarrive, eu nu cred. pe certificatul de la romstal scrie 5 ani garantie punct. fara stelute, fara note, alte specificatii, deci o iau ca atare.
si eu am de tabla, numai ca am (?) o mica nemultumire. uzual se incalzeste doar jumatatea superioara a caloriferelor (1400/600/22, 1600/600/22, 1000/600/11); partea de jos este rece (la temperatura camerei); pe lungime, caloferul se incalzeste uniform. nu ca m-ar deranja foarte tare (in camera e cald si bine, mai ales dupa ce am pus rigips) dar daca se pun astia cu repartitoarele pe treaba ... mai bine-mi pun calorifere de 300 inaltime.
andreic
5th November 2004, 08:18
Nu ca si alea tot jumate o sa fie...
2 cauze
- viteza agentului termic prea mica
- aer in calorifer
unGuru
5th November 2004, 09:58
suri:
sper ca n-ai si turul si returul montate in partea superioara a caloriferelor
.. la lungimile alea, nici pe-aceeasi parte a caloriferului nu e recomandat..
suri
5th November 2004, 10:47
QUOTE(Andrei Cioaca @ Nov 5 2004, 08:18)
Nu ca si alea tot jumate o sa fie...
2 cauze
- viteza agentului termic prea mica
- aer in calorifer
aer nu este, am oarece grija cu aerisirea; daca ar fi atunci caloriferele ar fi reci sus, nu jos. si eu am zis ca viteza mica a at e de vina, sau mai precis presiunea diferentiala tur-retur prea mica.
apropo de asta, exista publicate sau disponibile pe undeva niste standarde de calitate pentru serviciile radet? care de altfel ar trebui sa fie anexa la contract - ceva de genul: 'temperatura apa calda - xx grade celsius, presiune apa calda - x bar, temperatura at ... samd'.
QUOTE(unGuru @ Nov 5 2004, 09:58)
suri:
sper ca n-ai si turul si returul montate in partea superioara a caloriferelor

.. la lungimile alea, nici pe-aceeasi parte a caloriferului nu e recomandat..
caloriferele sunt conectate diagonal, cu turul si returul la locul lor (sus, respectiv jos). asta daca nu cumva au incurcat mesterii coloanele la momentul 0.
unGuru
6th November 2004, 02:03
QUOTE
Cred ca cele mai bune radiatoare de otel sunt ( in ordine alfabetica ): DeLonghi, Ferroli, Finimetal, Radson, Vogel&Noot si ma refer la cele mai populare...
merci, kidu.. tocmai mi-am cumparat vreo 25 de radiatoare DeLonghi
.. sa le stapinesc sanatos!
andreic
6th November 2004, 02:12
Ai facut o alegere buna daca chiar ai luat, daca nu ia ca merita.
DeLongi.
goguboeru
1st February 2005, 01:21
Caloriferele din otel(tabla) nu trebuie sa ramina fara apa in ele dupa ce au fost montate in instalatie .Ruginesc mult mai repede daca au fost cu apa si acum sint in contact cu aerul(din interior bineinteles).In rest nu au alte dezavantaje dupa cite stiu eu.In legatura cu problema Cupru in contact cu Aluminiu,dela calorifer,intodeauna teava de cupru se lipeste de un ''fiting''de alama sau un robinet tot de alama,acesta ,fitingul sau robinetul se insurubeaza in caloriferul de aluminiu .Alama nu are nici o reactie ciudata sau de orice fel cu aluminiul.Ceea ce spune-ti despre Cu si Al este valabil in special la conductori electrici,unde Cu poate sa vina in contact DIRECT .La calorifere tehnologic ,prin existenta fitingariei de alama,este greu ca Al sa vina in contact direct cu,Cu si sa faca electroliza. din punct de vedere al randamentului termic si al inertiei sunt destul dasemanatoare caloriferele din otel si cele din Al .Pretul poate fi un factor de decizie...
In curand... autoevolution.ro
Teste, stiri, ghiduri, jurnale, forum si multe altele!
Aceasta este o versiune simplificatã a paginii originale. Pentru a vizita versiunea originala
click aici.