sebi_m
15th January 2008, 21:00
Am si eu o centrala termica de la ARISTON . De cateva ore nu mai incalezeste apa. Caldura merge bine iar caloriferele se incing foarte repede dar la chiuveta vine doar apa rece. Ati intalnit situatia asta? Ce ma sfatuiti sa fac ?
haplea82
15th January 2008, 21:09
QUOTE (sebi_m @ Jan 15 2008, 21:00)

Am si eu o centrala termica de la ARISTON . De cateva ore nu mai incalezeste apa. Caldura merge bine iar caloriferele se incing foarte repede dar la chiuveta vine doar apa rece. Ati intalnit situatia asta? Ce ma sfatuiti sa fac ?
probabil vana cu trei cai este comandata in presiune de apa de o membrana de cauciuc care s-a spart si de aici nu mai comuta pe apa calda menajera!mergi la un service(nu poate sa te coste prea mult) sau cauta pe internet schema respectivei centrale si depaneaza singur (asta daca ai cunostinte tehnice)!
paulvanorton
15th January 2008, 21:10
chemi o persoana autorizata sa ii faca o verificare.
FLORIN_MX
15th January 2008, 21:35
QUOTE (paulvanorton @ Jan 15 2008, 21:10)

chemi o persoana autorizata sa ii faca o verificare.
Asta ca sa nu strice ceva pe la ea si in + pt siguranta lui si a vecinilor . Uneori cand te zgarcesti la niste bani...pierzi chiar mai mult. In cazul asta nu cred ca trebuie facute compromisuri
sebi_m
15th January 2008, 22:18
nu este vb de bani aici
) oricum chem pe cineva specializat in asta. Dar vroiam sa stiu si eu ce ar putea avea
bit 61
16th January 2008, 06:54
Mai poate fi defect "intrerupatorul sanitar",adica acel intrerupator care anunta controlerul
centralei ca se solicita apa calda.
Este montat tot pe valva cu 3 cai.
orlandobarbulescu
26th February 2008, 11:37
La Ariston, senzorul de cerere apa calda este in dreapta, pe circuitul de alimentare cu apa a boilerului cu schimbare in placi antiparalel. Este un cilindru de 5 cm lungime, montat vertical, din plastic negru, cu 2 pini cu papuc.
In interior, este un magnet permanent ce se misca atunci cand se cere apa. Poate fi blocat de impuritati sau
releul in vid pe care-l comuta magnetul nu mai face contactele. Scoate papucii afara si atinge-i unul de altul , Daca porneste atunci acolo e problema.
Ariston nu mai face de mult centrale cu vane pe trei cai cu membrane. Toate sunt electrice.
Scrie-mi exact modelul de Ariston.
Un service te costa f mult.
Ai ceva pt dedurizarea apei? Polifosfat sau ceva de genul acesta.
E cu flacara de veghe sau aprindere electronica?
Lucrez in depanari la Romstal, deci te pot ajuta.
bit 61
26th February 2008, 12:02
Poate are o centrala Ariston cu serpentina imersata (fara schimbator in placi).
orlandobarbulescu
26th February 2008, 12:53
Atunci e mult mai simplu. Nu poate fi decit acel intrerupator cerere apa calda.
Cu sau fara schimbator , tot trebuie pornit gazul. Acesta se face cu comanda
de la ACEL senzor.
Mirciologu
10th July 2008, 00:32
Si eu am aceeasi problema.Nu mai incalzeste apa.Pur si simplu nu mai porneste cand ai nevoie de apa calda.Caloriferele se incing.Centrala e Ariston Clas 24 FF
Mirciologu
10th July 2008, 09:49
Rezolvata problema cu centrala Class 24 FF care nu binevoia sa furnizeze apa calda menajera.Totul se datoreaza instalatorului si materialelor de proasta calitate utilizate la imbinari.Faimosii calti acoperiti cu si mai faimosa pasta,completati cu faimoasele coturi de fier ordinar care ruginesc in doua ore daca torni o picatura de apa pe ei!Personal turbez cand vad asa ceva.Oare cand o sa invete si instalatorii astia de la noi din Romania sa foloseasca teflon,de pilda?Ca daca-i zici la unu sa puna teflon,zice ca nu-i bun.....Asadar,ajunsesera niscaiva calti la o chestiune care se ocupa de comanda apei menajere.........
Madalinrm
13th September 2008, 07:55
Salut am si eu o Centrala termica Ariston CLAS 24 FF abia este cumparata in vara asta am montat-o pe perete shi nu merge deloc pe apa calda caldura merge de nu potzi sa tzi mana pe calorifere am incercat mai multe cum ar fi am scos acel microcontact de pe vana cu 2 cai l-am verificat cu un magnet shi tot nu porneste centrala se poate sa fie vreo problema cu placa? ce as mai putea sa incerc sa vad daca merge? va rog ajutatzi-ma cu sfaturi poate rezolv shji eu problema daca e intratzi pe id-ul meu de mess Mady_4_you2006 shi ajutatzi-ma cu sfaturi pls
bit 61
13th September 2008, 08:10
Este in garantie.
De ce nu apelezi la service?
Se intampla, destul de des din pacate, sa vedem locuinte sau imobile distruse de astfel de
instalatii.
Madalinrm
13th September 2008, 10:30
Nu ai inteles la ce fel de instalatii te referi la mine instalatia este facuta de un instalator calificat care lucreaza de ani buni in acest domeniu nu potzi sa zici k instalatzia este facuta prost sau ceva de genul eu am pus o intrebare ce poate sa aiba k nu a functionat deloc pe apa calda caldura am zis si mai sus merge normal dar apa calda nu
Nu ai inteles la ce fel de instalatii te referi la mine instalatia este facuta de un instalator calificat care lucreaza de ani buni in acest domeniu nu potzi sa zici k instalatzia este facuta prost sau ceva de genul eu am pus o intrebare ce poate sa aiba k nu a functionat deloc pe apa calda caldura am zis si mai sus merge normal dar apa calda nu
bit 61
13th September 2008, 12:27
Nu ti se pare normal ca o centrala termica noua,deci in garantie,in cazul nefunctionarii sa fie reparata
de firma care asigura garantia?
Punerea in functie a unei centrale termice de apartament se face de personalul calificat al firmei acreditate
de vanzator .Aceasta firma asigura garantia si post garantia pentru centrala respectiva.Mai nou si contractul
de service daca se doreste continuarea colaborarii cu aceasta firma.
In urma insatalarii si punerii in functie se completeaza un proces verbal.
In baza acestui proces verbal se elibereaza certificatul de garantie.
Din ceea ce spui inteleg ca ai ales alta cale.
Pot fi mai multe cauze care duc la nefunctionarea pe apa calda menajera:intrerupator sanitar defect,conectica defecta,
parte electronica ,pene de contact,...
Dupa cod pare o centrala cu tiraj fortat.
Lantul de functionare este urmatorul:in momentul deschiderii robinetului de apa calda intrerupatorul sanitar anunta controlerul de aceasta cerere.
Controlerul da comanda de pornire ventilatorului de evacuare a gazelor arse,datorita vacumului creat in camera de ardere
presostatul inchide circuitul si controlerul da comanda electrovalvei de gaz (debit mic) sa se deschida. Concomitent intra in functie si circuitul de aprindere.Dupa sesizarea flacarii de catre "electrodul de ionizare" controlerul comuta electrovalva de gaz pe vana cu debit controlat (bobina modulatoare) in asa fel incat flacara sa aduca apa calda la temperatura setata de pe panoul frontal.Citirea temperaturii apei calde se face de catre un termistor.
Temperatura maxima a apei calde este de 60 grade.
In cazul tau centrala functioneaza pe incalzire.
Deci ventilatorul,presostatul,electrovalva,electozii (de aprindere si ionozare ) , bobina modulatoare,
pompa de recirculare sint O.K.
Ce ramane:intrerupator sanitar,caburi,mufe,controler.
Madalinrm
13th September 2008, 15:05
poi shi acum daca am pus-o in functiune garantie nu mai nu? nu putem sa vorbim pe messenger undeva mai lejer sa imi spui unde gasesc alea ce ai specificat acolo intrerupator sanitar,caburi,mufe,controler. daca nu te rog lasa un reply unde ash putea sa gasesc cele specificate mai sus pe placa
bit 61
13th September 2008, 15:41
In spatele panoului frontal cu butoanele de comanda se afla placa electronica.
Sfatul meu este sa apelezi la o persoana autorizata care stie ce si cum trebuie sa faca.
Madalinrm
15th September 2008, 07:13
Eu am reusit sa fac centrala mea noua abia cumparata in vara asta sa mearga pe apa calda cu ajutorul lui bit 61 m-a ajutat foarte mult si ii multumesc din suflet fara ajutorul lui nu reuseam.thanks bit 61
TataMare
30th October 2008, 00:04
Eu am o problema si mai ciudata la o centrala "Habitat" de la Romstal. Are deja 4 ani.
Uneori (80% din cazuri) uita sa mai porneasca cand se raceste apa din circuitul de caldura.... pompa merge insa flacara nu mai porneste. Uneori nu porneste nici pompa.
Uneori (60-70% din cazuri) nu declanseaza si nu porneste flacara pentru apa calda.
Atat pentru apa calda cat si pentru caldura, sunt situatii cand porneste, merge 2-3-4 secunde si se opreste imediat. Uneori dupa cateva secnde incearca iar sa porneasca dar, la fel, se opreste dupa 2-3 secunde.
Credeti ca mai merita sa o repar, sau sa o schimb si gata?
Ma poate ajuta cineva sa-mi recomande un specialist care sa se priceapa si sa aibe sipiese de schimb (in cazul depanarii)?
bit 61
30th October 2008, 07:00
In legatura cu functionarea pompei.
Sint 2 cazuri:
1-fara termostat de ambianta pompa o sa functioneze tot timpul recirculand apa in instalatie;
2-cu termostat o sa functioneze atat timp cat este flacara in camera de ardere +30 pina la 60 secunde dupa stingerea
flacarii dupa care se opreste .
Spui ca nu "porneste" flacara.
Circuitul de aprindere functioneaza ,adica da "scinteie" pe electrodul de aprindere?
In general cind centrala starteaza corect si se opreste dupa citeva secunde problema provine de la
circuitul de supraveghere al flacarii (electrodul de ionizare).
TataMare
31st October 2008, 00:34
Uneori centrala starteaza, se aprinde flacara si se stinge in 2-3 secunde iar alteori nu starteaza, desi ar trebui sa starteze. Uneori merge bine fara probleme. Nu am gasit nici un fel de regula dupa care apar aceste anomalii.