Centrale termice (Seria 2, 2004-2009)
#3691
Posted 08 January 2009 - 15:27
mos_gerila, on Jan 8 2009, 15:19, said: Practic intrebarea ar fi: de ce se opreste flacara? Eroarea apare ca urmare a opririi flacarei, ceea ce e corect. Deci flacara apare, dintr-o anumita cauza ea se stinge, apoi apare eroarea inevitabil... Sigur o explicatie ar fi ca ionizarea nu functioneazxa corect sau presostat aer/fum nu functioneaza corect sau bagat stecher in priza necorespunzator... Numai bine Repet, flacara porneste si de aici ai doua variante 1 ai stecherul corect - faza/faza, nul/nul => senzorul de ionizare poate detecta flacara => centrala functioneaza corect 2 stecher incorect - faza/nul, nul/faza => senzorul nu detecteaza ca flacara e aprinsa => placa electronica comanda oprirea gazului=> flacara se stinge =>cod avarie Aceeasi avarie poate aparea si daca nu ai presiune de gaz, vana de gaz defecta, lipsa scanteie de aprindere Presostatul de fum da alta avarie (la centrala ta). Edited by dicdobre, 08 January 2009 - 15:30. |
#3692
Posted 08 January 2009 - 15:34
Cum celelalte cauze se pare ca le-am eliminat, se pare ca singura si cea mai probabila cauza ar fi banala inversare a stecherului in priza... . Abia astept sa ajung acasa...
Numai bine si va rog sa va abtineti de la comentarii rautacioase |
#3693
Posted 08 January 2009 - 17:07
mos_gerila, on Jan 8 2009, 15:34, said: Cum celelalte cauze se pare ca le-am eliminat, se pare ca singura si cea mai probabila cauza ar fi banala inversare a stecherului in priza... . Abia astept sa ajung acasa... Numai bine si va rog sa va abtineti de la comentarii rautacioase Asteptam rezolvarea. |
#3694
Posted 08 January 2009 - 17:33
florin71_skoda, on Jan 8 2009, 17:07, said: Eu exclud din start varianta in care ai avea probleme cu presostatul. La eolo star, ventilatorul porneste de 2 ori. Prima data face o preventilare de citeva secunde, apoi se opreste si doar a doua oara initiaza aprinderea. Asa ca "citeste" ventilatorul de 2 ori. Daca este defect presostatul, nu mai initiaza aprinderea. Daca ai neetanseitati la kitul de evacuare sau turturi de gheata pe virful cosului... atunci pleaca focul si pentru ca evacuare nu se face corect, adica CT trage noxe pe post de aer proaspat, focul se "taie" si se "indeparteaza" de arzator. Asteptam rezolvarea. Florin ai dreptate o flacara care arde cu insuficienta de oxigen va produce un curent de ionizare mai slab care poate determina oprirea centralei, dar cum @mos gerila a spus ca a pus de curand un UPS si "s-a jucat" pe la stecher are 50% sanse sa fie doar atat (polarizare incorecta). Asteptam deznodamantul. |
#3695
Posted 08 January 2009 - 19:11
florin71_skoda, on Jan 8 2009, 16:07, said: Eu exclud din start varianta in care ai avea probleme cu presostatul. La eolo star, ventilatorul porneste de 2 ori. Prima data face o preventilare de citeva secunde, apoi se opreste si doar a doua oara initiaza aprinderea. Asa ca "citeste" ventilatorul de 2 ori. Daca este defect presostatul, nu mai initiaza aprinderea. Daca ai neetanseitati la kitul de evacuare sau turturi de gheata pe virful cosului... atunci pleaca focul si pentru ca evacuare nu se face corect, adica CT trage noxe pe post de aer proaspat, focul se "taie" si se "indeparteaza" de arzator. Asteptam rezolvarea. atunci sa te intreb,care e rolul presostatului ?....care e rolul celor doua incinte separate de membrana din interiorul lui ?...ca n-o fi defect el ca si componenta ? dar fiind un diferential,nu inseamna ca fie evacuarea,fie aspiratia e deficitara ?...poate nu stiu eu care-i rolul lui |
#3696
Posted 08 January 2009 - 19:46
caldut, on Jan 8 2009, 19:11, said: atunci sa te intreb,care e rolul presostatului ?....care e rolul celor doua incinte separate de membrana din interiorul lui ?...ca n-o fi defect el ca si componenta ? dar fiind un diferential,nu inseamna ca fie evacuarea,fie aspiratia e deficitara ?...poate nu stiu eu care-i rolul lui Daca imi spui mie ca am probleme cu presostatul... nu o sa ma apuc sa-l demontez, sa-l schimb sau te miri ce... pentru ca pricep ca mesajul este ca ceva impiedica presostatul sa mai functioneze corect. Daca spui treaba asta cuiva care nu se pricepe la centrale... este alta poveste. Omul va chema un mester... va spune ca are presostatul defect.. si mesterul va schimba termostatul bun, cu altul nou. Va remedia si problema... dar va lua bani nemeritati. Acum legat de immergas eolo star: Este o centrala simpla, care merge pe logica daca/sau/si, dar care are si coduri de avarie. Codurile sunt realizate cu ajutorul celor 3 leduri (sunt sigur ca sti si asta). La pornire presostatul este citit de 2 ori (fata de restul centralelor). Daca presostatul este defect sau daca sunt probleme grave, intra in avarie cos. Nu pleaca focul deloc Daca totusi focul pleaca si sunt probleme de etansare... centrala intra in avarie gaz. In nici un caz de avarie presostat. Hai sa o spun si altfel: Daca nu am avarie de presostat de ce sa spun ca am probleme cu el? Daca focul merge citeva secunde.. este posibil sa am probleme cu cosul... nu cu presostatul. Hai sa raspund si la intrebare: "Rolul" presostatului la un immergas eolo star este de a semnaliza lipsa tiraj sau defectarea acestuia. In nici un caz sa semnalizeze lipsa flacara. |
#3697
Posted 08 January 2009 - 19:54
daca tubulatura nu lucreaza cum trebuie,atunci nici ventilatorul....cine sesizeaza ac. functionare defectuoasa ?
florin71_skoda, on Jan 8 2009, 18:46, said: Eu nu spun ca nu sti... Daca imi spui mie ca am probleme cu presostatul... nu o sa ma apuc sa-l demontez, sa-l schimb sau te miri ce... pentru ca pricep ca mesajul este ca ceva impiedica presostatul sa mai functioneze corect. Daca spui treaba asta cuiva care nu se pricepe la centrale... este alta poveste. Omul va chema un mester... va spune ca are presostatul defect.. si mesterul va schimba termostatul bun, cu altul nou. Va remedia si problema... dar va lua bani nemeritati. Acum legat de immergas eolo star: Este o centrala simpla, care merge pe logica daca/sau/si, dar care are si coduri de avarie. Codurile sunt realizate cu ajutorul celor 3 leduri (sunt sigur ca sti si asta). La pornire presostatul este citit de 2 ori (fata de restul centralelor). Daca presostatul este defect sau daca sunt probleme grave, intra in avarie cos. Nu pleaca focul deloc Daca totusi focul pleaca si sunt probleme de etansare... centrala intra in avarie gaz. In nici un caz de avarie presostat. Hai sa o spun si altfel: Daca nu am avarie de presostat de ce sa spun ca am probleme cu el? Daca focul merge citeva secunde.. este posibil sa am probleme cu cosul... nu cu presostatul. Hai sa raspund si la intrebare: "Rolul" presostatului la un immergas eolo star este de a semnaliza lipsa tiraj sau defectarea acestuia. In nici un caz sa semnalizeze lipsa flacara. nu tre' sa spuna el...sa-i dea idei,ptr. ca nici el nu-i sigur...daca unul din noi da un diagnostic gresit(si e f. posibil,cind primesti explicatii sumare)....dar ideea mea asta a fost, intr-adevar,fie evacuarea fie aspirarea nu merg cum trebuie....ramane sa vedem ce are. |
#3698
Posted 08 January 2009 - 20:04
caldut, on Jan 8 2009, 19:54, said: daca tubulatura nu lucreaza cum trebuie,atunci nici ventilatorul....cine sesizeaza ac. functionare defectuoasa ? ....dar ideea mea asta a fost, intr-adevar,fie evacuarea fie aspirarea nu merg cum trebuie.... 2. ideea cu evacuarea si aspiratia... idee buna... este plauzibila. 3. immergas eolo star... stie sa semnalizeze avarie presosta... daca nu stia... intra si presostatul la banuieli. PS hai sa facem pariuri... cine pierde... da o bere. Cine mai intra? Eu zic ca e stecherul bagat invers in priza. |
#3699
Posted 08 January 2009 - 20:21
caldut, on Jan 8 2009, 21:54, said: ...ramane sa vedem ce are. Partea distractiva (sau trista ?!) e, ca oamenii nu au incredere in firmele de service de centrale termice (iar romanii nu au incredere in nici-un service: nici de aer conditionat, nici de PC, etc.) si in consecinta cauta sa rezolve in alt mod problemele inerente ce apar. Cum poti sa "rezolvi" avaria sau problema centralei tale: 1) Intrebi pe vecinul, care are aceeasi centrala 2) Intrebi o vecina, care are vaillant (la astea nemtesti cum e, dom'le?) 3) Suni la o firma de service, alta decat cea trecuta in certific. de garantie si ii intrebi daca te ajuta, eventual tot in garantie 4) Suni in sfarsit la firma de service trecuta in cert. garantie, dar nu faci o sesizare oficiala: incerci sa iei un tehnician "dupa program". ("Hai ca te iau eu cu masina, etc.") 5) Daca ai ajuns la disperare, scrii pe forum si intrebi, in noapte: ce ma fac, am cod A4 la Eurostar? Ajuuuuutooooorrrr ! -culmea e ca niste oameni binevoitori raspund, dar nu pot rezolva problema, ca sunt la sute de km departare si oricum n-ar fi reusit sa faca service la aparat nici cu ajutorul unui Webcam -cei care raspund sunt tot oameni de service, care poate in timpul zilei se confrunta cu aceleasi probleme in relatia Beneficiar-Client, dar care in mod miraculos sunt f. ascultati si respectati pe forum. 6) Daca nu ai reusit cu nici-una din metodele de mai sus, citesti instructiunile in romana ale aparatului (mai tii minte cat ai insistat la achizitie: dati-mi instruc. in romana, cat mai complete, etc.?). La sfarsitul documentatiei gasesti lista cu codurile de avarie ale aparatului tau: A4=tiraj insuficient, centrala ta fiind racordata la cos de fum. Of!, iar au cazut crengile alea la mine in cos. Firma de service e de vina. Edited by scheleton, 08 January 2009 - 20:23. |
#3700
Posted 08 January 2009 - 20:55
florin71_skoda, on Jan 8 2009, 19:04, said: 1. daca tubulatura nu lucreaza.... uneori este sesizata de presostat... alteori de electrodul de ionizare. 2. ideea cu evacuarea si aspiratia... idee buna... este plauzibila. 3. immergas eolo star... stie sa semnalizeze avarie presosta... daca nu stia... intra si presostatul la banuieli. PS hai sa facem pariuri... cine pierde... da o bere. Cine mai intra? Eu zic ca e stecherul bagat invers in priza. eu de regula nu pariez....o fac mai mult vanitosii...o bere se poate bea oricum....se pot gasi o mie de motive |
|
#3701
Posted 08 January 2009 - 21:02
#3702
Posted 08 January 2009 - 21:05
florin71_skoda, on Jan 8 2009, 20:04, said: 1. daca tubulatura nu lucreaza.... uneori este sesizata de presostat... alteori de electrodul de ionizare. 2. ideea cu evacuarea si aspiratia... idee buna... este plauzibila. 3. immergas eolo star... stie sa semnalizeze avarie presosta... daca nu stia... intra si presostatul la banuieli. PS hai sa facem pariuri... cine pierde... da o bere. Cine mai intra? Eu zic ca e stecherul bagat invers in priza. |
#3703
Posted 08 January 2009 - 22:25
[quote name='servoman' date='Jan 8 2009, 20:05' post='5790488']
Ma bag si eu: stecher bagat invers in priza sau placa electronica defecta pe ionizare. La presostat de aer defect sau ventilator defect se aprind simultan cele doua leduri. [/quote si eu tot doua cauze posibile am banuit...presostat si ionizare....se pare ca aici se intrezareste consens :D |
#3704
Posted 08 January 2009 - 22:39
caldut, on Jan 8 2009, 22:25, said: si eu tot doua cauze posibile am banuit...presostat si ionizare....se pare ca aici se intrezareste consens @servoman elimina si el presostatul.... Citez: "La presostat de aer defect sau ventilator defect se aprind simultan cele doua leduri". Sau te referi la ionizare? Daca da... de ce te legi iar de presostat? ... La presostat este alt cod de avarie. |
#3705
Posted 08 January 2009 - 22:46
florin71_skoda, on Jan 8 2009, 21:39, said: Care consens? @servoman elimina si el presostatul.... Citez: "La presostat de aer defect sau ventilator defect se aprind simultan cele doua leduri". Sau te referi la ionizare? Daca da... de ce te legi iar de presostat? ... La presostat este alt cod de avarie. initial am spus fie presostat, fie ionizare...vezi in urma...apoi discutia s-a axat pe presostat...ma rog,sa stii ca nu tin dinadins sa am dreptate. |
|
#3706
Posted 08 January 2009 - 23:03
caldut, on Jan 8 2009, 22:46, said: initial am spus fie presostat, fie ionizare...vezi in urma...apoi discutia s-a axat pe presostat...ma rog,sa stii ca nu tin dinadins sa am dreptate. Este greu sa faci o diagnoza corecta pe forum. Ai putine date, o descriere de obicei incorecta si nu esti la fata locului. Oricare putem avea dreptate si pina la urma... putem si sa gresim |
#3707
Posted 08 January 2009 - 23:10
florin71_skoda, on Jan 8 2009, 22:03, said: Nici eu nu tin dinadins sa am dreptate. Este greu sa faci o diagnoza corecta pe forum. Ai putine date, o descriere de obicei incorecta si nu esti la fata locului. Oricare putem avea dreptate si pina la urma... putem si sa gresim important este sa nu ne incrincenam. |
#3708
Posted 08 January 2009 - 23:15
Am o centrala Herman supermicra si de vreo doua zile scade constant presiunea apei din instalatie pe la supapa de siguranta. Am schimbat supapa cu una noua si problema a ramas. Are cineva idee care ar fi cauza?? Manometrul arata presiune de 2 - 2.3 bari Supapele sunt amandoua de 3 bari.
|
Anunturi