mos_gerila
8th January 2009, 10:16
Salutare!
Am o centrala Immergas EOLO Star, montata in 2003, nu are nici revizie facuta pana acum. Am filtre de impuritati si polifosfati la intrarea apei in centrala.
De ceva vreme am constatat o scadere a debitului apei calde menajere. Nu am considerat ca fiind o problema. De 2 zile insa centrala nu mai functioneza, se aprinde un led rosu si, conform manualului, ar insemna BLOCARE DIN LIPSA APRINDERE. Ce am facut pana acum: am verificat valva de gaz si pompa de apa care sunt curate si functioneaza foarte bine. Cand resetez centrala si o repornesc, aceasta incepe sa functioneze, se aprinde flacara in arzator, dar se opreste dupa 10 sec si da eraorea de mai sus. Deci, in momentul de fata, cam stau in frig.
Va rog sa-mi spuneti care a mai avut problema asta si cum s-a rezolvat. Cred ca nu conteaza prea tare tipul centralei. Sigur ca as putea schimba centrala cu totul, dar as vrea sa fie ultima solutie pe care s-o adopt.
Numai bine!
cristimar1
8th January 2009, 10:17
QUOTE (dicdobre @ Jan 8 2009, 09:36)

Daca ne spui exact ce model poate ai sanse. Sau poate pui o poza..
Ma rog nu e a mea ,nici a prietenului ,el sta in gazda ,dar ti-o descriu :are cam 35,40 cm latime ,50 cm lungime ,in dreapta are in coltul de jos 2 ceasuri cel de jos e de la temperatura , cel deasupra e de presiune, la mijloc are un comutator de reglare a apei calde ,in coltul din dreapta are sus un comutator gradat pentru caldura ,jos butonul oprit pornit ,pe centru are ferestruica de vizualizare a flacarii,cam atat,intradevar e veche ,proprietarul sigur a adus-o de afara impreuna cu instalatia si sunt sigur ca sunt resturi de pe santier ,pexalul e mufat acolo unde nu era suficient de lung ,iar conectorii sunt cam oxidati iar robinetii de retur sunt cam crocantei ca am incercat sa-i deschid si am renuntat ,dar are nevoie omul de apa calda!
Multumesc
dicdobre
8th January 2009, 10:58
QUOTE (mos_gerila @ Jan 8 2009, 10:16)

Salutare!
Am o centrala Immergas EOLO Star, montata in 2003, nu are nici revizie facuta pana acum. Am filtre de impuritati si polifosfati la intrarea apei in centrala.
De ceva vreme am constatat o scadere a debitului apei calde menajere. Nu am considerat ca fiind o problema. De 2 zile insa centrala nu mai functioneza, se aprinde un led rosu si, conform manualului, ar insemna BLOCARE DIN LIPSA APRINDERE. Ce am facut pana acum: am verificat valva de gaz si pompa de apa care sunt curate si functioneaza foarte bine. Cand resetez centrala si o repornesc, aceasta incepe sa functioneze, se aprinde flacara in arzator, dar se opreste dupa 10 sec si da eraorea de mai sus. Deci, in momentul de fata, cam stau in frig.
Va rog sa-mi spuneti care a mai avut problema asta si cum s-a rezolvat. Cred ca nu conteaza prea tare tipul centralei. Sigur ca as putea schimba centrala cu totul, dar as vrea sa fie ultima solutie pe care s-o adopt.
Numai bine!
incearca sa inversezi stecherul
scheleton
8th January 2009, 12:16
QUOTE (cristimar1 @ Jan 8 2009, 11:19)

..schema de functionare si eventual depanare a unei centrale bosch destul de veche dar cu tiraj fortat ? .. nu mai produce apa calda ,cred ca e senzorul ,nu ami porneste flacara si curge doar apa rece !
Eu nu cred ca e adusa de afara, cred ca e un Bosch Novatherm ZW20AME. Atasez un extras din instruc.
caldut
8th January 2009, 13:23
QUOTE (mos_gerila @ Jan 8 2009, 09:16)

Salutare!
Am o centrala Immergas EOLO Star, montata in 2003, nu are nici revizie facuta pana acum. Am filtre de impuritati si polifosfati la intrarea apei in centrala.
De ceva vreme am constatat o scadere a debitului apei calde menajere. Nu am considerat ca fiind o problema. De 2 zile insa centrala nu mai functioneza, se aprinde un led rosu si, conform manualului, ar insemna BLOCARE DIN LIPSA APRINDERE. Ce am facut pana acum: am verificat valva de gaz si pompa de apa care sunt curate si functioneaza foarte bine. Cand resetez centrala si o repornesc, aceasta incepe sa functioneze, se aprinde flacara in arzator, dar se opreste dupa 10 sec si da eraorea de mai sus. Deci, in momentul de fata, cam stau in frig.
Va rog sa-mi spuneti care a mai avut problema asta si cum s-a rezolvat. Cred ca nu conteaza prea tare tipul centralei. Sigur ca as putea schimba centrala cu totul, dar as vrea sa fie ultima solutie pe care s-o adopt.
Numai bine!
ionizarea sau presostatul....daca merge citeva secunde,inseamna ca vana de gaz nu are nimic.....sau stecherul,e si asta o posibilitate
florin71_skoda
8th January 2009, 13:45
QUOTE (scheleton @ Jan 8 2009, 12:16)

Eu nu cred ca e adusa de afara, cred ca e un Bosch Novatherm ZW20AME. Atasez un extras din instruc.
Dupa descrierea facuta de @cristimar1, asta se pare ca este centrala. Putea fi adusa si de afara, dar din Ungaria. Oricum, a fost cumparata de noua.
Problema ramine aceeasi: membrana de la presostatul de ACM. Este greu de schimbat pentru cineva care nu se pricepe. @cristimar1 va trebui sa apeleze la o firma specializata.
scheleton
8th January 2009, 13:52
QUOTE (dicdobre @ Jan 8 2009, 12:58)

incearca sa inversezi stecherul
daca e Novatherm, nu conteaza polaritatea.
Si daca e asa veche, eu zic sa-si ia o centrala noua. Poate baga bani in piese (milioane si milioane), dar stiu eu daca merita ?!
dicdobre
8th January 2009, 13:55
QUOTE (caldut @ Jan 8 2009, 13:23)

ionizarea sau presostatul....daca merge citeva secunde,inseamna ca vana de gaz nu are nimic.....sau stecherul,e si asta o posibilitate
deci polarizarea incorecta (stecherul bagat invers in priza) face ca senzorul de ionizare sa nu poata detecta flacara si opreste gazul care se pare ca arde timp de 10s.
de presostat nu poate fi vorba pentru ca ar fi dat alt cod de avarie.
daca nu merge cu stecherul inversat posibil probleme pe placa electronica - a se vedea discutii referitoare la ariston unde se decalibreaza un condensator
Pentru polarizare corecta a se vedea pag 167 - conectarea la retea
Pentru coduri de eroare pag 182
Pentru a fi de folos si altor useri ar fi bine ca cei care cer ajutorul sa posteze si dupa ce si-au rezolvat problema nu numai cand le pica centrala, si sa spuna cum au rezolvat.
caldut
8th January 2009, 14:04
QUOTE (dicdobre @ Jan 8 2009, 12:55)

deci polarizarea incorecta (stecherul bagat invers in priza) face ca senzorul de ionizare sa nu poata detecta flacara si opreste gazul care se pare ca arde timp de 10s.
de presostat nu poate fi vorba pentru ca ar fi dat alt cod de avarie.
daca nu merge cu stecherul inversat posibil probleme pe placa electronica - a se vedea discutii referitoare la ariston unde se decalibreaza un condensator
Pentru polarizare corecta a se vedea pag 167 - conectarea la retea
Pentru coduri de eroare pag 182
Pentru a fi de folos si altor useri ar fi bine ca cei care cer ajutorul sa posteze si dupa ce si-au rezolvat problema nu numai cand le pica centrala, si sa spuna cum au rezolvat.
s-au defectat destule presostate,far sa fi aparut cod de avarie,desi cartea spune ca ar trebui....si totusi uite ca se intimpla
ideea ta e f. buna...intr-adevar cei care au avut probleme,ar trebui sa posteze din nou,dupa remediere...ar fi in spiritul forumului.
florin71_skoda
8th January 2009, 14:39
QUOTE (scheleton @ Jan 8 2009, 13:52)

daca e Novatherm, nu conteaza polaritatea.
Si daca e asa veche, eu zic sa-si ia o centrala noua. Poate baga bani in piese (milioane si milioane), dar stiu eu daca merita ?!
La novaterm, intradevar, nu conteaza cum este bagata in priza. Partea cu schimbarea centralei.. ce bine ar fi sa cumpere alta. Din pacate, proprietarul apartamentului trebuie sa o faca.. si cum apartamentul este dat in chirie.....
@dicdobre vorbea despre un Immergas EOLO Star, care se pare ca este gresit bagata in priza. Daca @mos gerila nu mai revine... probabil ca asta a fost. Daca nu e asta, probabil ca are probleme cu etansarea cosului.
QUOTE (dicdobre @ Jan 8 2009, 13:55)

Pentru a fi de folos si altor useri ar fi bine ca cei care cer ajutorul sa posteze si dupa ce si-au rezolvat problema nu numai cand le pica centrala, si sa spuna cum au rezolvat.
Subscriu...
mos_gerila
8th January 2009, 14:44
Multumesc mult pentru raspunsuri si pentru manual. Am sa incerc cu stecherul bagat invers. Intr-adevar am flacara cam 5 sec dupa care se stinge si apare eroarea. Totusi codul de eroare nu pare cel conform cu realitatea... "Blocare datorita nerealizarii aprinderii sau lipsei flacarii". Poate fi si de la ionizare si de la ventilator. Am sa desfac azi camera de ardere sa inspectez vizual componentele si am sa verific si ventilatorul. Sunt inginer si ma mai pricep, dar in centrale nu m-am bagat pana acum. Poate suna iresponsabil, dar de fiecare data am incercat sa rezolv singur problema prin documentare si experienta practica, decat sa platesc pe cineva pur si simplu. Desigur, nu am reusit de fiecare data...
Solutii sunt tot timpul, important e sa adoptam una cat mai eficienta... Am sunat la service, dar astia vin dupa cateva zile sau cine stie cand si eu stau prin frig pana atunci... Macar daca-s fi singur, dar am si familie...
Numai bine si va tin la curent...
dicdobre
8th January 2009, 15:05
QUOTE (mos_gerila @ Jan 8 2009, 14:44)

Multumesc mult pentru raspunsuri si pentru manual. Am sa incerc cu stecherul bagat invers. Intr-adevar am flacara cam 5 sec dupa care se stinge si apare eroarea. Totusi codul de eroare nu pare cel conform cu realitatea... "Blocare datorita nerealizarii aprinderii sau lipsei flacarii". Poate fi si de la ionizare si de la ventilator. Am sa desfac azi camera de ardere sa inspectez vizual componentele si am sa verific si ventilatorul. Sunt inginer si ma mai pricep, dar in centrale nu m-am bagat pana acum. Poate suna iresponsabil, dar de fiecare data am incercat sa rezolv singur problema prin documentare si experienta practica, decat sa platesc pe cineva pur si simplu. Desigur, nu am reusit de fiecare data...
Solutii sunt tot timpul, important e sa adoptam una cat mai eficienta... Am sunat la service, dar astia vin dupa cateva zile sau cine stie cand si eu stau prin frig pana atunci... Macar daca-s fi singur, dar am si familie...
Numai bine si va tin la curent...
Din prima descriere a codului asa parea - lipsa flacara, daca nu e asa spune-ne care este (vezi pag 182). Daca vrei manualul complet da-mi PM cu adresa ta de mail. Daca umbli in centrala sa verifici si presostatul de aer, ar fi bine sa ai un ohmmetru, si sa vezi daca conecteaza/deconecteaza cand sufli/tragi aer (cu gura) pe furtunele cu care este conectat hidraulic la cos, si cum a zis si @florin 71 - etanseitatea kitului de evacuare si de ce nu, sa vezi daca nu cumva e infundat (cunosc caz in care din cauza pierderii mastii/grilei exterioare de pe kit intrau vrabii in teava de 60mm)
mos_gerila
8th January 2009, 15:12
Pai tocmai, codul care apare e cel de "Blocare datorita nerealizarii aprinderii sau lipsei flacarii", adica led rosu aprins. Desi flaca arde cam 5 sec, dupa cum am spus... Destul de ciudat... Dar s-ar putea sa fie de la simplu fapt ca nu e bagat stecherul corespunzator in priza: nul la nul si faza la faza. Intr-adevar acum ceva vreme am pus un UPS pe centrala si acum cateva zile m-am "jucat" pe la stecher... Cand ajung acasa am sa verific polaritatea corecta...
Daca e asta, va multumesc pentru sfaturi!
Daca nu, revin cu detalii...
Numai bine!
dicdobre
8th January 2009, 15:19
QUOTE (mos_gerila @ Jan 8 2009, 15:12)

Pai tocmai, codul care apare e cel de "Blocare datorita nerealizarii aprinderii sau lipsei flacarii", adica led rosu aprins. Desi flaca arde cam 5 sec, dupa cum am spus... Destul de ciudat... Dar s-ar putea sa fie de la simplu fapt ca nu e bagat stecherul corespunzator in priza: nul la nul si faza la faza. Intr-adevar acum ceva vreme am pus un UPS pe centrala si acum cateva zile m-am "jucat" pe la stecher... Cand ajung acasa am sa verific polaritatea corecta...
Daca e asta, va multumesc pentru sfaturi!
Daca nu, revin cu detalii...
Numai bine!
Deci am inteles bine codul, si asa se pare ca este, in cele 5 secunde, electronica, in lipsa unui semnal de flacara aprinsa ia decizia sa inchida gazul. Nu am spus ca nu e posibila aprinderea in cazul inversarii stecherului. Aprinderea e posibila, detectarea prezentei flacarii e afectata.
mos_gerila
8th January 2009, 15:19
Practic intrebarea ar fi: de ce se opreste flacara? Eroarea apare ca urmare a opririi flacarei, ceea ce e corect. Deci flacara apare, dintr-o anumita cauza ea se stinge, apoi apare eroarea inevitabil... Sigur o explicatie ar fi ca ionizarea nu functioneazxa corect sau presostat aer/fum nu functioneaza corect sau bagat stecher in priza necorespunzator...
Numai bine
dicdobre
8th January 2009, 15:27
QUOTE (mos_gerila @ Jan 8 2009, 15:19)

Practic intrebarea ar fi: de ce se opreste flacara? Eroarea apare ca urmare a opririi flacarei, ceea ce e corect. Deci flacara apare, dintr-o anumita cauza ea se stinge, apoi apare eroarea inevitabil... Sigur o explicatie ar fi ca ionizarea nu functioneazxa corect sau presostat aer/fum nu functioneaza corect sau bagat stecher in priza necorespunzator...
Numai bine
Repet, flacara porneste si de aici ai doua variante
1 ai stecherul corect - faza/faza, nul/nul => senzorul de ionizare poate detecta flacara => centrala functioneaza corect
2 stecher incorect - faza/nul, nul/faza => senzorul nu detecteaza ca flacara e aprinsa => placa electronica comanda oprirea gazului=> flacara se stinge =>cod avarie
Aceeasi avarie poate aparea si daca nu ai presiune de gaz, vana de gaz defecta, lipsa scanteie de aprindere
Presostatul de fum da alta avarie (la centrala ta).
mos_gerila
8th January 2009, 15:34
Cum celelalte cauze se pare ca le-am eliminat, se pare ca singura si cea mai probabila cauza ar fi banala inversare a stecherului in priza...
. Abia astept sa ajung acasa...
Numai bine si va rog sa va abtineti de la comentarii rautacioase
florin71_skoda
8th January 2009, 17:07
QUOTE (mos_gerila @ Jan 8 2009, 15:34)

Cum celelalte cauze se pare ca le-am eliminat, se pare ca singura si cea mai probabila cauza ar fi banala inversare a stecherului in priza...

. Abia astept sa ajung acasa...
Numai bine si va rog sa va abtineti de la comentarii rautacioase

Eu exclud din start varianta in care ai avea probleme cu presostatul. La eolo star, ventilatorul porneste de 2 ori. Prima data face o preventilare de citeva secunde, apoi se opreste si doar a doua oara initiaza aprinderea. Asa ca "citeste" ventilatorul de 2 ori. Daca este defect presostatul, nu mai initiaza aprinderea. Daca ai neetanseitati la kitul de evacuare sau turturi de gheata pe virful cosului... atunci pleaca focul si pentru ca evacuare nu se face corect, adica CT trage noxe pe post de aer proaspat, focul se "taie" si se "indeparteaza" de arzator.
Asteptam rezolvarea.
dicdobre
8th January 2009, 17:33
QUOTE (florin71_skoda @ Jan 8 2009, 17:07)

Eu exclud din start varianta in care ai avea probleme cu presostatul. La eolo star, ventilatorul porneste de 2 ori. Prima data face o preventilare de citeva secunde, apoi se opreste si doar a doua oara initiaza aprinderea. Asa ca "citeste" ventilatorul de 2 ori. Daca este defect presostatul, nu mai initiaza aprinderea. Daca ai neetanseitati la kitul de evacuare sau turturi de gheata pe virful cosului... atunci pleaca focul si pentru ca evacuare nu se face corect, adica CT trage noxe pe post de aer proaspat, focul se "taie" si se "indeparteaza" de arzator.
Asteptam rezolvarea.
Florin ai dreptate o flacara care arde cu insuficienta de oxigen va produce un curent de ionizare mai slab care poate determina oprirea centralei, dar cum @mos gerila a spus ca a pus de curand un UPS si "s-a jucat" pe la stecher are 50% sanse sa fie doar atat (polarizare incorecta).
Asteptam deznodamantul.
caldut
8th January 2009, 19:11
QUOTE (florin71_skoda @ Jan 8 2009, 16:07)

Eu exclud din start varianta in care ai avea probleme cu presostatul. La eolo star, ventilatorul porneste de 2 ori. Prima data face o preventilare de citeva secunde, apoi se opreste si doar a doua oara initiaza aprinderea. Asa ca "citeste" ventilatorul de 2 ori. Daca este defect presostatul, nu mai initiaza aprinderea. Daca ai neetanseitati la kitul de evacuare sau turturi de gheata pe virful cosului... atunci pleaca focul si pentru ca evacuare nu se face corect, adica CT trage noxe pe post de aer proaspat, focul se "taie" si se "indeparteaza" de arzator.
Asteptam rezolvarea.
atunci sa te intreb,care e rolul presostatului ?....care e rolul celor doua incinte separate de membrana din interiorul lui ?...ca n-o fi defect el ca si componenta ?
dar fiind un diferential,nu inseamna ca fie evacuarea,fie aspiratia e deficitara ?...poate nu stiu eu care-i rolul lui
florin71_skoda
8th January 2009, 19:46
QUOTE (caldut @ Jan 8 2009, 19:11)

atunci sa te intreb,care e rolul presostatului ?....care e rolul celor doua incinte separate de membrana din interiorul lui ?...ca n-o fi defect el ca si componenta ?
dar fiind un diferential,nu inseamna ca fie evacuarea,fie aspiratia e deficitara ?...poate nu stiu eu care-i rolul lui

Eu nu spun ca nu sti...
Daca imi spui mie ca am probleme cu presostatul... nu o sa ma apuc sa-l demontez, sa-l schimb sau te miri ce... pentru ca pricep ca mesajul este ca ceva impiedica presostatul sa mai functioneze corect. Daca spui treaba asta cuiva care nu se pricepe la centrale... este alta poveste. Omul va chema un mester... va spune ca are presostatul defect.. si mesterul va schimba termostatul bun, cu altul nou. Va remedia si problema... dar va lua bani nemeritati.
Acum legat de immergas eolo star: Este o centrala simpla, care merge pe logica daca/sau/si, dar care are si coduri de avarie. Codurile sunt realizate cu ajutorul celor 3 leduri (sunt sigur ca sti si asta). La pornire presostatul este citit de 2 ori (fata de restul centralelor). Daca presostatul este defect sau daca sunt probleme grave, intra in avarie cos. Nu pleaca focul deloc
Daca totusi focul pleaca si sunt probleme de etansare... centrala intra in avarie gaz. In nici un caz de avarie presostat.
Hai sa o spun si altfel: Daca nu am avarie de presostat de ce sa spun ca am probleme cu el? Daca focul merge citeva secunde.. este posibil sa am probleme cu cosul... nu cu presostatul.
Hai sa raspund si la intrebare: "Rolul" presostatului la un immergas eolo star este de a semnaliza lipsa tiraj sau defectarea acestuia. In nici un caz sa semnalizeze lipsa flacara.
caldut
8th January 2009, 19:54
daca tubulatura nu lucreaza cum trebuie,atunci nici ventilatorul....cine sesizeaza ac. functionare defectuoasa ?
QUOTE (florin71_skoda @ Jan 8 2009, 18:46)

Eu nu spun ca nu sti...
Daca imi spui mie ca am probleme cu presostatul... nu o sa ma apuc sa-l demontez, sa-l schimb sau te miri ce... pentru ca pricep ca mesajul este ca ceva impiedica presostatul sa mai functioneze corect. Daca spui treaba asta cuiva care nu se pricepe la centrale... este alta poveste. Omul va chema un mester... va spune ca are presostatul defect.. si mesterul va schimba termostatul bun, cu altul nou. Va remedia si problema... dar va lua bani nemeritati.
Acum legat de immergas eolo star: Este o centrala simpla, care merge pe logica daca/sau/si, dar care are si coduri de avarie. Codurile sunt realizate cu ajutorul celor 3 leduri (sunt sigur ca sti si asta). La pornire presostatul este citit de 2 ori (fata de restul centralelor). Daca presostatul este defect sau daca sunt probleme grave, intra in avarie cos. Nu pleaca focul deloc
Daca totusi focul pleaca si sunt probleme de etansare... centrala intra in avarie gaz. In nici un caz de avarie presostat.
Hai sa o spun si altfel: Daca nu am avarie de presostat de ce sa spun ca am probleme cu el? Daca focul merge citeva secunde.. este posibil sa am probleme cu cosul... nu cu presostatul.
Hai sa raspund si la intrebare: "Rolul" presostatului la un immergas eolo star este de a semnaliza lipsa tiraj sau defectarea acestuia. In nici un caz sa semnalizeze lipsa flacara.
nu tre' sa spuna el...sa-i dea idei,ptr. ca nici el nu-i sigur...daca unul din noi da un diagnostic gresit(si e f. posibil,cind primesti explicatii sumare)....dar ideea mea asta a fost, intr-adevar,fie evacuarea fie aspirarea nu merg cum trebuie....ramane sa vedem ce are.
florin71_skoda
8th January 2009, 20:04
QUOTE (caldut @ Jan 8 2009, 19:54)

daca tubulatura nu lucreaza cum trebuie,atunci nici ventilatorul....cine sesizeaza ac. functionare defectuoasa ?
....dar ideea mea asta a fost, intr-adevar,fie evacuarea fie aspirarea nu merg cum trebuie....
1. daca tubulatura nu lucreaza.... uneori este sesizata de presostat... alteori de electrodul de ionizare.
2. ideea cu evacuarea si aspiratia... idee buna... este plauzibila.
3. immergas eolo star... stie sa semnalizeze avarie presosta... daca nu stia... intra si presostatul la banuieli.
PS hai sa facem pariuri... cine pierde... da o bere. Cine mai intra?
Eu zic ca e stecherul bagat invers in priza.
scheleton
8th January 2009, 20:21
QUOTE (caldut @ Jan 8 2009, 21:54)

...ramane sa vedem ce are.
Pledoarie pentru firmele de service centrale termice:
Partea distractiva (sau trista ?!) e, ca oamenii nu au incredere in firmele de service de centrale termice (iar romanii nu au incredere in nici-un service: nici de aer conditionat, nici de PC, etc.) si in consecinta cauta sa rezolve in alt mod problemele inerente ce apar.
Cum poti sa "rezolvi" avaria sau problema centralei tale:
1) Intrebi pe vecinul, care are aceeasi centrala
2) Intrebi o vecina, care are vaillant (la astea nemtesti cum e, dom'le?)
3) Suni la o firma de service, alta decat cea trecuta in certific. de garantie si ii intrebi daca te ajuta, eventual tot in garantie
4) Suni in sfarsit la firma de service trecuta in cert. garantie, dar nu faci o sesizare oficiala: incerci sa iei un tehnician "dupa program". ("Hai ca te iau eu cu masina, etc.")
5) Daca ai ajuns la disperare, scrii pe forum si intrebi, in noapte: ce ma fac, am cod A4 la Eurostar? Ajuuuuutooooorrrr !
-culmea e ca niste oameni binevoitori raspund, dar nu pot rezolva problema, ca sunt la sute de km departare si oricum n-ar fi reusit sa faca service la aparat nici cu ajutorul unui Webcam
-cei care raspund sunt tot oameni de service, care poate in timpul zilei se confrunta cu aceleasi probleme in relatia Beneficiar-Client, dar care in mod miraculos sunt f. ascultati si respectati pe forum.
6) Daca nu ai reusit cu nici-una din metodele de mai sus, citesti instructiunile in romana ale aparatului (mai tii minte cat ai insistat la achizitie: dati-mi instruc. in romana, cat mai complete, etc.?). La sfarsitul documentatiei gasesti lista cu codurile de avarie ale aparatului tau: A4=tiraj insuficient, centrala ta fiind racordata la cos de fum. Of!, iar au cazut crengile alea la mine in cos. Firma de service e de vina.
caldut
8th January 2009, 20:55
QUOTE (florin71_skoda @ Jan 8 2009, 19:04)

1. daca tubulatura nu lucreaza.... uneori este sesizata de presostat... alteori de electrodul de ionizare.
2. ideea cu evacuarea si aspiratia... idee buna... este plauzibila.
3. immergas eolo star... stie sa semnalizeze avarie presosta... daca nu stia... intra si presostatul la banuieli.
PS hai sa facem pariuri... cine pierde... da o bere. Cine mai intra?
Eu zic ca e stecherul bagat invers in priza.
eu de regula nu pariez....o fac mai mult vanitosii...o bere se poate bea oricum....se pot gasi o mie de motive
Acum e usor sa-ti cumperi o masina!