Analogia cu modul de alocare al pinilor la alte centrale nu este relevant.
Pentru centrala exista posibilitatea de a conecta doua tipuri de termostate externe(24V si 220V) si deoarece se lucreaza cu tensiuni diferite sunt alocati pini diferiti(setul 7,8,9 si 3,4,5).
Deci se pot folosi sau pinii 7,8,9 sau 3,4,5.
Acum pentru fiecare termostat in functie de modul cum face acesta comanda: prin inchiderea sau deschiderea unui contact, sunt alocati pinii de NC sau NO.
De aceea in practica se folosesc doar doi pini. In situatia de fata COM si NO respectiv pinii 8 si 7, (eventual si cu respectarea notatiilor atat la termostat cat si la centrala- NO la NO si COM la COM).
Despre scurtcircuitarea pinilor 3 si 4, probabil ca acest lucru permite centralei sa sesizeze unde am conectat termostatul: la bornele de 24V sau la 220V.