Salut,

Am si eu urmatoarea problema: in mai multe locuri din casa am pus niste becuri de tip neon (mici, spiralate si cu starterul in mijloc). Problema e ca in vreo 3 locuri becurile respective atunci cand sunt inchise de la intrerupator, continua sa faca flashuri scurte la vreo 2 secunde...
Am verificat daca becurile sunt de vina si nu sunt ele (merg ok in alte parti).

Ceva idei? intrerupatorul pus prost sau altele....

#2
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002
Ai intrerupatoare cu LED-uri ?

#3
sile52

sile52

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 110
  • Înscris: 02.02.2006
fenomenul se manifesta daca intrerupatorul este montat pe traseul de nul ... PT. A STINGE BECUL TREBUIE INTRERUPTA FAZA ! ... si cum spune si "mister RF" daca ai intrerupator cu led schimba-l cu unul FARA !

Edited by sile52, 04 January 2007 - 12:16.


#4
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002

 sile52, on Jan 4 2007, 12:09, said:

fenomenul se manifesta daca intrerupatorul este montat pe traseul de nul ... PT. A STINGE BECUL TREBUIE INTRERUPTA FAZA ! ... si cum spune si "mister RF" daca ai intrerupator cu led schimba-l cu unul FARA !
Nu.
Fenomenul este cauzat de existenta unui curent foarte mic care strabate circuitul si atunci cand intrerupatorul este deschis
iar becul economic utilizeaza in interior o punte redresoare si un capacitor care se incarca treptat pana la o valoare care-i permite aclansarea circuitului...
Este caracteristica intrerupatoarelor cu semnalizare optica, gen LED, la care curentul mic de mentinere necesar iluminarii poate produce incarcarea capacitatii si pulsatii cu o frecventa redusa.
Daca ar fi asa cum sustii tu, ar insemna ca traseul de nul de la bec la intrerupator are contact cu exteriorul deci firul sau nu este izolat sau sunt probleme serioase in instalatie... lucru mai putin probabil dar nu imposibil.  B)

Edited by mister_rf, 04 January 2007 - 12:29.


#5
gigica

gigica

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 21.08.2006

 mister_rf, on Jan 4 2007, 12:28, said:

Nu.
Fenomenul este cauzat de existenta unui curent foarte mic care strabate circuitul si atunci cand intrerupatorul este deschis
iar becul economic utilizeaza in interior o punte redresoare si un capacitor care se incarca treptat pana la o valoare care-i permite aclansarea circuitului...
Este caracteristica intrerupatoarelor cu semnalizare optica, gen LED, la care curentul mic de mentinere necesar iluminarii poate produce incarcarea capacitatii si pulsatii cu o frecventa redusa.
Daca ar fi asa cum sustii tu, ar insemna ca traseul de nul de la bec la intrerupator are contact cu exteriorul deci firul sau nu este izolat sau sunt probleme serioase in instalatie... lucru mai putin probabil dar nu imposibil.  B)


Intrerupatoarele sunt cu led...
Deci ce-i de facut?

#6
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002

 gigica, on Jan 4 2007, 12:31, said:

Intrerupatoarele sunt cu led...
Deci ce-i de facut?
Vezi daca se poate deconecta LED-ul.
Sunt la intrerupator cateva fire care asigura conectarea acestuia, impreuna cu celelate componente aferente, la intrerupator paralel pe contactele respective. Poti sa pastrezi montajul in interior dar sa deconectezi un singur fir de la una dintre bornele de contact.

ATENTIE!
Deoarece interventia la instalatia electrica poate produce accidente grave,
acesta operatie trebuie efectuata cu decuplarea instalatiei de la tensiune, deci prin scoaterea/dezarmarea sigurantelor de la tabloul electric. Este recomandat ca sa se faca de catre  un adult si nu de catre copii !

Edited by mister_rf, 04 January 2007 - 12:52.


#7
gigica

gigica

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 21.08.2006
Ideea e ca am peste tot intrerupatoare cu led si nu peste tot se intampla treaba asta. Presupun ca e legat si de modul in care este legat intrerupatorul... faza/nul

#8
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002

 gigica, on Jan 4 2007, 13:49, said:

Ideea e ca am peste tot intrerupatoare cu led si nu peste tot se intampla treaba asta. Presupun ca e legat si de modul in care este legat intrerupatorul... faza/nul
Nu.
Difera probabil curentul consumat de fiecare LED si de aici diferentele respective.

#9
gigica

gigica

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 21.08.2006

 mister_rf, on Jan 4 2007, 14:05, said:

Nu.
Difera probabil curentul consumat de fiecare LED si de aici diferentele respective.

:) sigur? am aceleasi tipuri de intrerupatoare/becuri peste tot in casa...
o sa deschid un intrerupator sa vad ce si cum...

#10
sile52

sile52

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 110
  • Înscris: 02.02.2006
nu am/avut intrerupator cu LED ! ... a fost suficient sa umblu in doza astfel ca prin intrerupator sa treaca faza si a disparut fenomenul !

#11
deagle_alin

deagle_alin

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 113
  • Înscris: 06.11.2006

 mister_rf, on Jan 4 2007, 14:05, said:

Nu.
Difera probabil curentul consumat de fiecare LED si de aici diferentele respective.

Te contrazic mister_rf  intrerupatoarele sunt legate pe nul de aceea apare acest fenomen!!! ca de asa au legat "mesterii" unu pe faza unu pe nul  nu s-au mai uita la fire !!!

#12
mister_rf

mister_rf

    freelancer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,889
  • Înscris: 22.10.2002

 sile52, on Jan 4 2007, 20:27, said:

nu am/avut intrerupator cu LED ! ... a fost suficient sa umblu in doza astfel ca prin intrerupator sa treaca faza si a disparut fenomenul !
Asta inseamna ca instalatia respectiva are probleme cu izolatia... :rolleyes:
Lucru care aparent nu este asa de important acum si nu a fost verificat pentru corectitudine, dar care poate cauza in viitor probleme de electrocutare.
Oricum o parere expusa  pe forum incearca sa justifice faptele pentru cauze logice la o instalatie corect executata  si nu poate explica  toate improvizatiile din teren.

#13
Arcer

Arcer

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 202
  • Înscris: 29.12.2004
Ma simt nevoit sa sa intervin.  MisterRF are dreptate. Nu este vorba de firul pe care e pus intrerupatorul ( faza sau nul ), ci de faptul ca exista LED-uri in intrerupatoare.

Solutia este ori renuntarea la becurile economice, ori la LED-uri.

Daca in vreun loc ai cumva intrerupator dublu, si unul din consumatori este bec cu incandescenta si celalalt este bec economic, atunci acolo poti pastra LED-ul din intrerupator, cu conditia sa-l pui pe circuitul cu becul cu incandescenta.

#14
gec

gec

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 686
  • Înscris: 10.08.2005
Aceeasi problema se intampla si daca in intrerupator in loc de LED este bec indicator cu neon! Problema se rezolva foarte usor, fie deconectezi becul indicator/LED, fie cumperi un bec economic dela 20RON in sus (scump da merita, tin cel putin de trei ori mai mult decat cele ieftine)

#15
kronosro

kronosro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 31
  • Înscris: 31.08.2006

 gec, on Jan 5 2007, 19:22, said:

Aceeasi problema se intampla si daca in intrerupator in loc de LED este bec indicator cu neon! Problema se rezolva foarte usor, fie deconectezi becul indicator/LED, fie cumperi un bec economic dela 20RON in sus (scump da merita, tin cel putin de trei ori mai mult decat cele ieftine)

pai aici e vorba tocmai de acele becuri economice (cu neon) :naughty:

#16
cyber_boy

cyber_boy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 103
  • Înscris: 26.11.2006
O solutie probabila ar putea fi urmatoarea: pe pozitia bec stins ar trebui sa ai o sarcina minima paralel cu becul pentru a nu permite tensiunii sa creasca si sa se produca aprinderea in flashuri la cateva secunde odata. Ar trebui sa accepti acest consum minim suplimentar si sa pui o sarcina reala sau reactiva in paralel cu becul. O rezistenta sau un condensator. Condensatorul are avantajul ca nu se incalzeste dar rezistenta isi face treaba probabil mai bine. Cel mai bine ar fi sa masori consumul ledului si sa pui o sarcina care sa consume cel putin un curent egal sau mai mare, in paralel cu becul, asta si in functie de tensiunea la care porneste oscilatorul din bec.

#17
gigica

gigica

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 21.08.2006
Am deconectat ledul si s-a rezolvat.
In alta parte am inlocuit becul cu unul cu putere mai mare si nu mai face flashuri...
Iar in alta parte am inlocuit becul cu unul echivalent dar mai scump si nu mai face....

Deci cam astea au fost variantele de rezolvare.
Merci la toata lumea...

#18
nirosbog

nirosbog

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,800
  • Înscris: 22.10.2005

 gigica, on Jan 8 2007, 10:31, said:

Am deconectat ledul si s-a rezolvat.
In alta parte am inlocuit becul cu unul cu putere mai mare si nu mai face flashuri...
Iar in alta parte am inlocuit becul cu unul echivalent dar mai scump si nu mai face....

Deci cam astea au fost variantele de rezolvare.
Merci la toata lumea...

Becurile economice patesc ceva daca pui mana direct pe ele(tub)?

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.