Evergreen


Oricum clientul nu cred ca va zice ca aiba in casa UE si afara UI, dar in habitatul lui, pe banii lui face ce si cum vrea, indiferent de ce spune instalatorul, facut peste noapte ca se cistiga bine in bransa asta. In cazul lui kirin e altceva ca e casa si are altfel de spatiu, dar la bloc nu vad care ar fi problema din partea clientului cu montajul AC sub/linga fereastra sau in afara balconului in stinga sau in dreapta.

Daca instalatorul POATE sa il instaleze, consider ca POATE sa si intervina la un service.
Sau nu faceti asa deoarece aparatele sint de kko si necesita interventii din 3 in 3 zile?!?!?
Daca refuzi montaje putin mai complicate (unul cit mai convenabil pt client din limitarile posibile) nu prea iti intra bani in firma si nu e bine

s-a dus dreq vorba aia..."clientu' nostru stapinu' nostru"
Kirin
QUOTE(diesel @ Jul 28 2006, 11:37) *
pai nu e asa cum spui. Daca te pui in locul meu o sa zici la fel ca mine. Daca il pun cum vrea omul si exista o problema la aparat el va spune ca nu a stiut ca nu el este expertul si vina cade tot in spatele instalatorului. Din acest motiv va trebui sa se conformeze si sa asculte de instalator. Romanii, in genera, se pricep la orice doar cu gura ca daca ii pui sa faca ceva, pauza.
Eu daca am probleme de genul asta refuz montajul. Nu stau la discutii. Daca vrea cum recomand eu bine, daca nu, nu. Sa vina altcineva sa-i faca montajul.
Dpdv tehnic montajele sunt limitate nu lerg oricum si in orice pozitie.
Ai inteles?


daca as fi in locul tau probabil ca as face la fel. Dar sunt in locul meu...
Eu am trimis mail cam cum as vrea sa le instalez , fara sa cer nimic aiurea sau ciudatenii. Asa cred. Si am specificat alor mei sa ceara parerea si sa apeleze la experienta instalatorlor. Normal, sunt chestii care la prima vedere sunt clare, simple..dar nu poti sa stii la fel de bine precum stiu (sau ar trebui sa stie) cei care au instalat zeci -sute de AC-uri.
De aceea am si cerut sefului sa fac ao vizita inainte sa vada locuinta. Sa vedem se poate, nu se poate..
Uinterne erau prevazute din cosructia casei, prizele sus, etc.. Urma doar sa alegem doar pozitia UE.
Le-am ales , am agreat, am plecat de-acolo si au pus tevile cum ai vazut in poza.

Ei, ce zici de ideea instalatorului lasat sa decida cum sa duca circuitul? Din doua variante a ales-o pe a proasta. Nu esti de acord cu asta?

Cumnata-miu lucreaza in domeniu si mi-a spus acelasi lucrul ca si tine; cu lucru la inaltime cu echipe care refuza instalarea. De acord, nu vreau sa-mi moara nimeni in curte, dar cere frate informatii despre lucrare, ce vrea omu. si nu pierde nimeni timpu'
 
smartblue
Intradevar romanul nostru e obisnuit din diverse motive (mai ales cel financiar) sa procedeze invers decat spune proberbul, dar la acest comportament contribuie si politica retailerilor de electrocasnice care nu au nici un fel de produs AC in afara sezonului de vara.
In cel mai fericit caz poti gasi ceva cu putin timp inainte sa inceapa caldurile cu adevarat.
Eu l-am luat pe al meu anul acesta prin luna mai si a fost totul ok din punct de vedere al asteptarii si instalarii, asta pentru ca am fost prevazator stiind ce se intampla daca mai amanam un pic. Dar repet problema cu oferta de aparate, care era aproape inexistenta, eu de abia gasind la recomandarile de pe forum un WW la Metro.


QUOTE(marius_pana @ Jul 27 2006, 14:06) *
Prieteni, va explic eu de ce dureaza atata!
Se pare ca romanul a uitat proverbul "sa-ti faci iarna car si vara sanie". Conform bunului obicei romanesc, oamenii nostrii reactioneaza doar in situatii extreme. Majoritatea critica guvernantii pentru neanticiparea unor situatii, dar mentalitatea lor este aceeasi. Cand temperatura ajunge afara la 30C, romanul i-si aduce aminte sa-si cumpere aer conditionat. Dar vrea pe loc, instantaneu, pentru ca el nu mai suporta caldura. De fapt romanul nostru este un american nascut si crescut in Alaska care se confrunta pentru prima data cu clima din Romania.
Procedura de achizitie si instalare a aerului conditionat este urmatoarea: comerciantul de aer conditionat face importul, dupa care se fac contracte cu diferite firme pentru instalarea acestuia. O firma medie de montaj aer conditionat are 10,12 oameni pe teren organizati in 4,5 echipe. Un montaj dureaza de la 2 la 6 ore in functie de complexitatea acestuia. La o medie de 3 ore pe montaj, 4 echipe, in 12 ore de munca realizeaza 16 montaje pe zi, in cazul fericit. Cine a asistat la un montaj a vazut volumul de munca necesar. In 6 zile a unei saptamani se vor instala in jur de 90 de aparate la comenzi de circa 150 de aparate. Nu vreau sa va mai povestesc cum sunt oamenii la sfarsitul unei astfel de saptamani de munca.
Fiecare echipa de montaj are nevoie de transport si o serie de scule, investitie de 10000 euro.
Sezonul de montat aer conditionat se intinde pe 4 maxim 5 luni, investitia necesara numai pentru echipele de teren fiind in jur de 50 000 euro.
Manopera platita pentru un montaj de catre comerciant este in jur de 30 de euro.
Cum a trecut caldura, romanul nostru curat uita de climatizare si sezonul se incheie pana la vara urmatoare.
Este momentul bilantului. Pentru societatile care nu au o alta activitate incepe agonia si asteptarea acelor putine montaje comandate de oamenii cu scaun la cap ce nu au uitat proverbul mai inainte mentionat.
Pentru a supravietui, unele societati din domeniu, pe perioada iernii se reprofileaza pe instalarea de centrale termice. Aici povestea se repeta. Cand temperatura ajunge la -10C romanului nostru neaos i se face frig. El cumpara o centrala si instantaneu vrea caldura. Si ciclul se reia spre incantarea unora.

Iata de ce prieteni se asteapta atata!!!!!
AndreeaR
Vad ca dati toti masuri in ml (adica mililitru) sau schimbat cumva unitatile de masura metrul nu se mai scrie m.
Va rog lamuriti-ma si pe mine.

Marius_pana sincer pe mine nu ma intereseaza cat se strofoaca firmele sa isi organizeze echipele atata timp cat ei nu pleaca urechea la ce ma doare pe mine ... aparatul l-am luat pt ca am o bebita si de 4 nopti nu imi mai doarme deloc din cauza caldurii ... nici nu ma gandeam anul trecut in iarna ca o sa murim de cald in vara aasta (anul trecut a fost super in timpul verii).
Deci meseriasii deveniti peste noapte pot pleca urechea la doleantele noastre si sa le calculeze putin pt ca nu toti suntem afoni.
Evergreen
ml = metru liniar smile.gif
diesel
asa cum a spus si marius_pana nu pot fi facute peste noapte echipe de instalare pentru a acoperi cererea de montaje. De ex, daca saptamana viitoare ploua sau e ceva mai rece NU MAI CUMPARA SI NU MAI SUNA NIMENI PENTRU MONTAJE.
Intradevar sunt si firme slabute care dau buleala si care vor un castig rapid, dar marea majoritate eu cred ca isi fac bine treaba pentru ca intervine garantia si atunci nu convine nimanui sa revina de cateva ori la aparat pentru a rezolva problema.
Referitor la pozitia de montaj Evergreen a intuit bine cum sta treaba.
Aparatele sunt de kko ca sunt chinezesti facute la norma si te poti astepta la orice problema INDIFERENT DE MARCA (sa nu ma intrebati daca marca aia e buna, aia e proasta).
Si ca sa nu ne facem probleme cu ele le instalam cat mai comod.
Ati inteles cum sta treaba? happy.gif angel.gif
Kirin
hai ca am inteles acum, cum e treaba cu accesul. nu m-as fi gandit ca-l montez ca sa-l repar la anu', sincer. Vai de noi.

Am mai spus si o repet stau de 5 ani intr-o casa cu 5Ac-uri folosite iarna-vara, racire-incalzire si am avut probleme doar 1 data cu un traseu, pierdea freonul in 3 zile. Sunt National cu R22-probabil - de la mama lor.
P+1 si toate unitatile sunt externe sunt in spatele casei. Deci, trasee de 10-20 ml(liniar, peacefingers.gif )


Dar tot nu mi-ai spus cum a ales meseriasul sa traga circuitul cu l-a tras in poza trimisa ieri?
 
Evergreen
QUOTE(diesel @ Jul 28 2006, 16:02) *
Aparatele sunt de kko ca sunt chinezesti facute la norma si te poti astepta la orice problema INDIFERENT DE MARCA (sa nu ma intrebati daca marca aia e buna, aia e proasta).
Si ca sa nu ne facem probleme cu ele le instalam cat mai comod.
Ati inteles cum sta treaba? happy.gif angel.gif


eu nu inteleg ca sint aparatele de kko deoarece respecta niste norme si standarde, posibil ca unele fabrici de-astea sa faca aceleasi aparate si doar sa schimbe eticheta cu numele produsului. Eu stiu ca se face CTC si nu pot sa vina din 100 de aparate 99 terminate, asa ca scuza asta eu nu o cred sub nici o forma, deoarece toate interventiile de care am auzit au fost la lucrarile facute de instalatorul romin (si crede-ma ca am avut parte de asta in toate zonele tarii)

Si ca sa nu va faceti probleme, le instalati cit mai comod, dupa ce va spune clientu cum vrea sa-i fie bine ca el ramine cu fieratania
istefan
Am si eu o mica pb. Am un Ac de 12000 BTU Samsung de vreo 3 ani, a functionat pana anul asta fara pb (il mai foloseam uneori toamna sau primavara si pentru incalzire in perioadele reci in care nu avem caldura la calorifere). Anul asta se intampla ca la pornire sa scoata un miros insuportabil insa nu este o regula - daca fortezi putin nota (are regim turbo) de regula se estompeaza pana la disparitie in cateva zeci de minute.
Pentru a rezolva problema ma chinui de vreo luna sa-l conving pe meseriasul care l-a instalat sa vina sa-i faca o curatire - revizie - degresare sau ce i-o trebui. Mai nou (azi) a inceput sa curga apa din splitul interior (adica in casa) ceea ce e extrem de neplacut ca nu mai poate fi folosit. Chestia asta s-a mai intamplat acu vre-un an o singura data si nu am mai patit-o.
1. Stie cineva care e cauza, cum se poate rezolva? Se poate fara cunostinte de specialitate?
2. Am vazut ca era cineva care lucreaza in domeniu (posesor de scule adecvate), caut pe cineva pentru o revizie, poate gasesc asa ca am avut 10 programari in ultima luna fara nici o concretizare. Zona Dr. Taberei - V. Argesului
diesel


QUOTE(Kirin @ Jul 28 2006, 16:25) *
hai ca am inteles acum, cum e treaba cu accesul. nu m-as fi gandit ca-l montez ca sa-l repar la anu', sincer. Vai de noi.

Am mai spus si o repet stau de 5 ani intr-o casa cu 5Ac-uri folosite iarna-vara, racire-incalzire si am avut probleme doar 1 data cu un traseu, pierdea freonul in 3 zile. Sunt National cu R22-probabil - de la mama lor.
P+1 si toate unitatile sunt externe sunt in spatele casei. Deci, trasee de 10-20 ml(liniar, peacefingers.gif )
Dar tot nu mi-ai spus cum a ales meseriasul sa traga circuitul cu l-a tras in poza trimisa ieri?

nu compara aerele de acum 5 ani cu astea de acum. Atat zic.
Cum a ales meseriasul? A tinut cont de robineti. I-a venit usor sa -l puna acolo ca sa vina tevile direct in robineti. Eu asa cred ca au gandit.
Evergreen
QUOTE(diesel @ Jul 28 2006, 23:00) *
nu compara aerele de acum 5 ani cu astea de acum. Atat zic.
Cum a ales meseriasul? A tinut cont de robineti. I-a venit usor sa -l puna acolo ca sa vina tevile direct in robineti. Eu asa cred ca au gandit.

dar cei care aleg ca solutie trecerea tevilor prin spatele unitatii ca asa cere natura amplasamentului cum fac?
spun asta ca vad la niste vecini de-ai mei care le au si ascunse dupa UE si care vin direct in UE, in functie de cum are splitul montat in casa.
asta daca nu vrei sa zici ca suportati voi metrajul suplimentar de tevi ca sa vina teava direct in UE.

Intrebare: un AC dublusplit il pot amplasa pe placa peste parter, astfel incit sa am UI de la etaj deasupra UE si UI de la parter sub?
sau trebuie sa fie UE mai jos fata de ambele UI???

PS. Daca nu are scara instalatorul i-o asigur eu:P
diesel
QUOTE(istefan @ Jul 28 2006, 22:59) *
Am si eu o mica pb. Am un Ac de 12000 BTU Samsung de vreo 3 ani, a functionat pana anul asta fara pb (il mai foloseam uneori toamna sau primavara si pentru incalzire in perioadele reci in care nu avem caldura la calorifere). Anul asta se intampla ca la pornire sa scoata un miros insuportabil insa nu este o regula - daca fortezi putin nota (are regim turbo) de regula se estompeaza pana la disparitie in cateva zeci de minute.
Pentru a rezolva problema ma chinui de vreo luna sa-l conving pe meseriasul care l-a instalat sa vina sa-i faca o curatire - revizie - degresare sau ce i-o trebui. Mai nou (azi) a inceput sa curga apa din splitul interior (adica in casa) ceea ce e extrem de neplacut ca nu mai poate fi folosit. Chestia asta s-a mai intamplat acu vre-un an o singura data si nu am mai patit-o.
1. Stie cineva care e cauza, cum se poate rezolva? Se poate fara cunostinte de specialitate?
2. Am vazut ca era cineva care lucreaza in domeniu (posesor de scule adecvate), caut pe cineva pentru o revizie, poate gasesc asa ca am avut 10 programari in ultima luna fara nici o concretizare. Zona Dr. Taberei - V. Argesului

miroase datorita faptului ca s-ar putea sa nu mai ai mult freon sau sa nu ai spalate filtrele. In timp aparatul prinde un miros specific.

QUOTE(Evergreen @ Jul 28 2006, 23:09) *
dar cei care aleg ca solutie trecerea tevilor prin spatele unitatii ca asa cere natura amplasamentului cum fac?
spun asta ca vad la niste vecini de-ai mei care le au si ascunse dupa UE si care vin direct in UE, in functie de cum are splitul montat in casa.
asta daca nu vrei sa zici ca suportati voi metrajul suplimentar de tevi ca sa vina teava direct in UE.

Intrebare: un AC dublusplit il pot amplasa pe placa peste parter, astfel incit sa am UI de la etaj deasupra UE si UI de la parter sub?
sau trebuie sa fie UE mai jos fata de ambele UI???

PS. Daca nu are scara instalatorul i-o asigur eu:P

poti monta cum vrei numai ca la cel de sub externa sa-i faca un sifon.
Cum spui tu cu tevile in spate nu prea inteleg cum e. Poate o poza ar rezolva problema. Nu-mi dau seama cum e din vorbe. huh.gif
Evergreen
deci cum te uiti din strada la UE, tevile se racordeaza in dreapta aparatului. ok?
omul are UI pozitionat mult in partea stinga sa zicem si coboara cu teava prin stinga UE si trece prin spatele acesteia ca sa ajunga la racorduri.
O sa incerc sa fac si o poza daca e cazul dar nu acum ca e noapte biggrin.gif
diesel
aha. Pai nu-i nici o chestie. asa a venit de la montaj. Nu a cerut omul asta.
Evergreen
da, numai ca pe aceeasi parte altul are tevile trase sa vina direct la robineti.

Fara sa ma dau destept prea mult si sa ma laud cu studiile facute si alte alea, plus experienta lucrului cu oamenii ma face sa cred in continuare ca multi lucreza in domenii in care nu au calificari ca asa s-a intimplat si incearca sa isi faca jobul cit mai usor, daca s-ar putea sa nu faca nimic si sa ia banu' ar fi mirific.
Ion_de_la_Raion
QUOTE(diesel @ Jul 28 2006, 11:37) *
pai nu e asa cum spui. Daca te pui in locul meu o sa zici la fel ca mine. Daca il pun cum vrea omul si exista o problema la aparat el va spune ca nu a stiut ca nu el este expertul si vina cade tot in spatele instalatorului. Din acest motiv va trebui sa se conformeze si sa asculte de instalator. Romanii, in genera, se pricep la orice doar cu gura ca daca ii pui sa faca ceva, pauza.
Eu daca am probleme de genul asta refuz montajul. Nu stau la discutii. Daca vrea cum recomand eu bine, daca nu, nu. Sa vina altcineva sa-i faca montajul.
Dpdv tehnic montajele sunt limitate nu lerg oricum si in orice pozitie.
Ai inteles?


Diesel, din ce in ce mai mult suni a comunist. Iata exemple NUMAI din postul asta:
-va trebui sa se conformeze
-sa asculte de instalator
-refuz montajul
-Nu stau la discutii
-Sa vina altcineva sa-i faca montajul
Acuma, la modul general, cineva ar trebui sa-i sapuneasca bine pe asa zisii meseriasi (de fapt carpaci), ca prea si-au luat-o in cap.
Kirin
QUOTE(Evergreen @ Jul 28 2006, 23:25) *
deci cum te uiti din strada la UE, tevile se racordeaza in dreapta aparatului. ok?
omul are UI pozitionat mult in partea stinga sa zicem si coboara cu teava prin stinga UE si trece prin spatele acesteia ca sa ajunga la racorduri.
O sa incerc sa fac si o poza daca e cazul dar nu acum ca e noapte biggrin.gif

adica ca in poza asta?

asta e motivul pt care au conectat asa si nu au tras circuitul cum am facut eu cu verde in poza asta?

pai daca adunam aici ce a zis disel mai de vreme(A tinut cont de robineti. I-a venit usor sa -l puna acolo ca sa vina tevile direct in robineti), inseamna ca pozitia optima pentru meseriasi si estetic pt tine e sa pui EI deasupra UE pe acelasi perete, sau spate in spate(am trasat cu rosu -traseul ideal). Dar iar, cum a spus cineva si mai devreme, se pot conecta tevile in robineti si catre stinga si catre dreapta la fel de bine. Adica trebuie doar sa invarta robinetii catre directia respectiva sau trebuie sa faca bucla tevilor?
La UE tevile vin doar din dreapta?

Asa e?
Evergreen
asa au, exact cum ai facut cu verde; numai ca am senzatia ca la tine au facut asa pentru a pune teava pe toata lungimea ei in patul ala de cable, deoarece aveau o problema majora cind ajungeau in dreptul cosolei pe care sta UE si nu stiau cum sa treaca patul(puteau sa vina cu el daca era pina in capatul ei - putin mai jos fata de cum au montat) si nu mai taxau jumatate de metru de pat de cable

Cu rosu ce ai vrut sa pozezi traseul pe interior si sa iasa pe jos unde e pata gri pe perete? oricum si eu as fi ales traseul ala de coborire- ca beneficiar- , spre coltul peretelui, pe exterior, sa nu am teava multa in casa.
Probabil ca in UI exista posibilitatea montarii tevilor in mai multe directii, ca sa nu iti zica si fabrica "Domne asa trebuie montat, cum zic eu" laugh.gif si nici sa ii zapacesti pe instalatori cu gramada de combinatii de montaje (ce insemna sa poti racorda tevile in UE si pe partea stinga....)

Acum iar parerea mea de habarnist: nu e cam inghesuita unitatea acolo? ma gindesc ca atunci cind va scoate caldura va functiona un pic in suc propriu pt ca ma gindesc ca aerul nu prea circula bine in zona aia , nu era bine sa fie montata pe exteriorul peretelui de la balcon, in lateral, unde e scurgerea de la streasina?
Kirin
QUOTE(Evergreen @ Jul 29 2006, 07:22) *
asa au, exact cum ai facut cu verde; numai ca am senzatia ca la tine au facut asa pentru a pune teava pe toata lungimea ei in patul ala de cable, deoarece aveau o problema majora cind ajungeau in dreptul cosolei pe care sta UE si nu stiau cum sa treaca patul(puteau sa vina cu el daca era pina in capatul ei - putin mai jos fata de cum au montat) si nu mai taxau jumatate de metru de pat de cable

Cu rosu ce ai vrut sa pozezi traseul pe interior si sa iasa pe jos unde e pata gri pe perete? oricum si eu as fi ales traseul ala de coborire- ca beneficiar- , spre coltul peretelui, pe exterior, sa nu am teava multa in casa.
Probabil ca in UI exista posibilitatea montarii tevilor in mai multe directii, ca sa nu iti zica si fabrica "Domne asa trebuie montat, cum zic eu" laugh.gif si nici sa ii zapacesti pe instalatori cu gramada de combinatii de montaje (ce insemna sa poti racorda tevile in UE si pe partea stinga....)

Acum iar parerea mea de habarnist: nu e cam inghesuita unitatea acolo? ma gindesc ca atunci cind va scoate caldura va functiona un pic in suc propriu pt ca ma gindesc ca aerul nu prea circula bine in zona aia , nu era bine sa fie montata pe exteriorul peretelui de la balcon, in lateral, unde e scurgerea de la streasina?


cu rosu am vrut sa arat traseul ideal. e absurd bineinteles caci acolo e usa-intrarea in camera. Doar asa vine din dreapta cablu in UE sau cu UE sus deasupra usii- care-i f inestetic/

acum, noi doi aici fiecare cu parerea lui, incep sa-i dau dreptate ..lui disel (au cate unii niste idei crete...)
2 beneficiari 2 pareri, probabil ca 10 clienti ..10 pareri. Fiecare vrea sa i se puna cum vrea. Ma gandesc cate variante se pot isca. Marturisesc ca nici mort n-as pune UE pe peretele exterior al balconului.
Pai acolo e si intrarea in casa, jos adica si s-ar vedea din toate directiile posibile.
Pt mine conteaza esteticul, adica UE cat si cea interna sa nu se vada deloc (tavan vals eventual pt UI) ,daca e posibil. Cum nu prea e posibil atunci prefer sa le ascund cat pot de bine respectand, cum am mai spus, legile fizicii. AC nu e o fudulie, ci o necesitate. Nu ajuta nicicum la mobilarea, design-ului casei

In final. decizia pozitionarii UE UI si traseului e a clientului cu parerile pro si contra ale instalatorilor pt variantele cele mai .."normale"
diesel
QUOTE(Ion_de_la_Raion @ Jul 29 2006, 01:30) *
Diesel, din ce in ce mai mult suni a comunist. Iata exemple NUMAI din postul asta:
-va trebui sa se conformeze
-sa asculte de instalator
-refuz montajul
-Nu stau la discutii
-Sa vina altcineva sa-i faca montajul
Acuma, la modul general, cineva ar trebui sa-i sapuneasca bine pe asa zisii meseriasi (de fapt carpaci), ca prea si-au luat-o in cap.



Fiind o munca destul de grea si prost platita(nu ma contraziceti) nu se mai baga nimeni la montajul ac-urilor. Am avut mai bine de o luna anunt in ziarul local si 2-3 s-au prezentat si aia nashpa. Deci nu prea mai sunt meseriasi adevarati.
...si nu sunt comunist naughty.gif dar nici sa ma frece tot poporul care si-a facut rata la banca sau credit de nevoi personale sa-si cumpere AC ca are soacra cardiaca sau copilul nu poa sa doarma ca e prea cald...si sa se mai dea si mari specialisti.
Nu am timp sa stau sa le explic de ce nu e bine cum vor ei(nu ca sa-mi fie mie mai comod).
Pe fisele de receptie am trecut daca montajul este dimensionat corect sau subdimensionat.
La cei care vor sa le montez pe hol le spun ca este subdimensionat aparatul si cumva daca apar probleme la aparat ii atentionez dinainte ca pot pierde garantia. Si atunci omul cand aude ca pierde garantia il pune unde ii sugerez eu laugh.gif
Kirin
QUOTE(Kirin @ Jul 28 2006, 16:25) *
hai ca am inteles acum, cum e treaba cu accesul. nu m-as fi gandit ca-l montez ca sa-l repar la anu', sincer. Vai de noi.

Am mai spus si o repet stau de 5 ani intr-o casa cu 5Ac-uri folosite iarna-vara, racire-incalzire si am avut probleme doar 1 data cu un traseu, pierdea freonul in 3 zile. Sunt National cu R22-probabil - de la mama lor.
P+1 si toate unitatile sunt externe sunt in spatele casei. Deci, trasee de 10-20 ml(liniar, peacefingers.gif )
Dar tot nu mi-ai spus cum a ales meseriasul sa traga circuitul cu l-a tras in poza trimisa ieri?


m-am uitat in spate, sunt invertoare. Care-i diferenta?
diesel
merg pana pe la -15 grade.
Cat ai dat pe o bucata?
Kirin
QUOTE(diesel @ Jul 29 2006, 11:46) *
merg pana pe la -15 grade.
Cat ai dat pe o bucata?



n-am dat nimic nu-s ale mele, e vorba de casa unde locuim afara. Cred ca sunt mai vechi de 7ani, cel putin. Si folosesite cum/cat vrem ca nu platesc curentu. Nu inseamna ca fac jaf. Dar nu inteleg caci aici nu am prins 0 grade, poate 1-2 zile pe an. Interesant!
allben
Am un aparat de a.c. whirlpool si nu stiu cit consuma. Sub capacul spliterului scrie cam asa Input power 1250/1380 W- racire / incalzire si dedesubt 3740 / 4170 W capacity racire / incalzire. Intrebarea ar fi : care din cele doua rinduri de valori rerezinta consumul efectiv al aparatului ?
diesel
consumul aparatului este dat de primul rand de valori: 1250/1380W
Al doilea rand este capacitatea aparatului care este data in W.
Daca vrei sa aflii cati BTU/h are aparatul exista urmatoarea formula de transformare:

X BTU/h = Y Watts x 3.413