Pagini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156


lucian123


QUOTE(andreic @ Apr 26 2005, 20:12)
Imi pare rau dar nu mi-ai dat o explicatie... si sti ca eu nu renunt pana nu primesc una satisfacatoare, realista tongue.gif Deci cum intra aerul ?
*



Nu e neaparat aer. Orice gaz care se degaza in reactiile care au loc intre apa coroziva si metale se aduna in sistemul de aerisire.
itiberiu
Cunosti o schema a unei centrale termice, punct termic?

Daca da, o sa-ti atrag atentia catre instalatia de adaos. Ea functioneaza permanent si are rolul sa completeze pierderile de agent termic.
Motivele pt care apar pierderi sunt nenumarate si nu vreau sa le detaliez.

Dar cert e ca presiunea in instalatiile comune variaza. Nu o data, ea scade sub 0 la ultimele etaje, ajungand sa goleasca caloriferele.
Datorita uzurii pronuntate a instalatiilor, pe timp de vara acestea se golesc, se spala se curata... etc.

Apoi mai sunt si degajarile de gaze, provenite din terte motive.

Intotdeauana in punctele cele mai ridicate apare aerul. Nu ai cum sa eviti asta, mai ales la instalatiile mari.
 
andreic
Are tataia (bunicu) o asemenea instalatie in blocul unde e admin biggrin.gif

Deci trebuia sa mentionezi de la inceput ca e vorba de instalatire mare de bloc, ca acolo trebuie vas de expansiune separat, pompe si mai multe in plus... la una "normala" individuala are centrala totul, doar aerisitoare simple iti trebuie.
nelulepra
Poate cineva sa ma ajute cu informatii despre centralele cu combustibilsolid???(cocs) Cat consuma, si alte inf utile????
xcuseme
QUOTE(itiberiu @ Apr 26 2005, 20:06)
Scuze... dar marea majoritate nu accepta "romanismul" asta in propriul apartament.

Daca eu as face asa ceva as murii de foame. E oribil scuza-ma. La ce ne arati tu ai cel putin doua solutii: a) inchizi cu gips-carton si spargi de fiecare data cand se strica aerisitorul ( si repet: apa din instalatiile de incalzire centralizata este f coroziva si distruge aerisitoarele f repede)

cool.gif asezi o canapea benga, un dulap ceva si maschezi tiganeala, a.i. sa ai acces
*


Frate.. e in baie... dupa usa, abia se vede.
Arata naspa pentru ca nu am mai apucat sa vopsesc tzevile.
Fata de cum aratau orataniile de tevi care se plimbau prin toata casa crede-ma sincer ca asta e lux curat.
Eu v-am aratat ceva care este practic.. si nu sta in mijlocul casei.
Cele din camere sunt acoperite toate de mobila... nu stie nimeni de existenta lor.
In poza arata intr-adevar mult mai urat ca in realitate.

Oricum voi puteti sa va faceti ce va taie capul... asa ca va urez mult spor.
tavy_gl
Multumesc la toata lumea pentru sugestiile legate de eliminarea tevilor de aierisire de la instalatia de termoficare a blocului. Se pare ca singura solutie este sa pun aierisitoare automate sau manuale (cu robinet de siguranta) pe fiecare coloana in parte (la un apartament de 3 camere cu 2 bai am 5 coloane). Nu sunt estetice dar arata mai bine decat "jungla" de tevi care imi acopera peretii...
Singura problema este legata de acceptul celor de la termoficare.
P.S. Pot pune purje doar la 1-2 coloane si la celelalte sa las in continuare tevile de aierisire care duc la vasul de expansiune?
unGuru
QUOTE
andreic Nu e mai simplu un aerisitor automat pus la etaj ?
itiberiuBa da. dar ce-i faci cand incepe sa curga?


majoritatea dezaeratoarelor automate moderne au incluse o supapa de izolare (in momentul in care desurubezi corpul dezaeratorului, supapa se inchide si etanseaza conducta).

referitor la faptul ca dezaeratoarele automate se strica repede.. ce sa zic, sint marci ci marci.. dar fiti siguri ca unul cu-adevarat "de marca" nu va trebui schimbat anual si nu va face probleme in functionare pentru multi ani.. oricit ar fi apa de "coroziva", exista materiale si principii de functionare moderne care fac dezaeratoarele imune la defectare chiar si in aceste conditii. chiar daca dai un ban in plus..
 
itiberiu
Da... Minuant...

Dar spune-ne si noua unde gasim aceste Graaluri ale instalatiilor?

care sa fie create din materiale pe care nu se depune calcarul...

Nu, nu te contrazic. Daca nu am vazut eu, nu inseamna ca nu exista. rolleyes.gif
alinutz2001
QUOTE(nelulepra @ Apr 26 2005, 23:19)
Poate cineva sa ma ajute cu informatii despre centralele cu combustibilsolid???(cocs) Cat consuma, si alte inf utile????
*


nu sunt specialist, dar am o cunostinta care are o asemenea centrala.
E buna, dar tre sa ai fokist tongue.gif ; cel putin la 2 ore trebuie sa bagi in ea... iar daca e mai frigutz.....

mai buna e cea pe combustibil lichid (un fel de motorina, dar mai ieftina): faci un rezervor in spate de cat te tine cureaua... si gata! peacefingers.gif
lucian.crisan


Salut.
As vrea sa va rog daca puteti sa-mi dati un sfat in legatura cu o centrala termica.
Am o centrala Biasi de 24kW. (Biasi 24). Acum doua zile imi picura apa din ea. Am desfacut-o si am observat ca apa se scurge de la racordurile tevilor ce duc spre schimbatorul de caldura. Am golit circuitul si am schimbat garniturile (am pus garnituri de clingherit). Cu ocazia asta am desfacut si robinetul de admisie a apei in circuit si am schimbat garnitura si la acesta. Am pus totul la loc, am reumplut circuitul. Totul functiona OK. Nu mai picura nimic. Dar dupa un timp am obervat ca presiunea urca incet incet pana atingea limita de siguranta (3bar) cand se deschidea robinetul de siguanta si-mi facea numai apa prin jur.
Asta se intampla si atunci cand centrala este oprita, si se aude un sunet ca si cum ar circula apa in interior. Robinetul cu care reglez presiunea in circuit este inchis la maxim. Presiunea creste incet dar in cateva ore ajunge de imi deschide valva de siguranta.
Ce se poate face? De ce totusi creste presiunea in instalatie?
Nu stiu daca m-am exprimat eu suficient de tehnic si daca m-am facut inteles, dar daca puteti sa ma ajutati cu vreun sfat v-as ramane recunoscator.
V-am pus si cateva fotografii ca sa vedeti despre ce robinet vorbeam si pentru ce tevi am schimbat garniturile. In cazul in care nu m-am facut inteles.

Va rog daca puteti sa-mi trimiteti un raspuns pe adresa mea de mail lucian.crisan@xnet.ro

Cu multumiri, Lucian Crisan ohmy.gif)
dadosh
QUOTE(lucian.crisan @ May 10 2005, 23:25)
Salut.
As vrea sa va rog daca puteti sa-mi dati un sfat in legatura cu o centrala termica.
Am o centrala Biasi de 24kW. (Biasi 24). Acum doua zile imi picura apa din ea. Am desfacut-o si am observat ca apa se scurge de la racordurile tevilor ce duc spre schimbatorul de caldura. Am golit circuitul si am schimbat garniturile (am pus garnituri de clingherit). Cu ocazia asta am desfacut si robinetul de admisie a apei in circuit si am schimbat garnitura si la acesta. Am pus totul la loc, am reumplut circuitul. Totul functiona OK. Nu mai picura nimic. Dar dupa un timp am obervat ca presiunea urca incet incet pana atingea limita de siguranta (3bar) cand se deschidea robinetul de siguanta si-mi facea numai apa prin jur.
Asta se intampla si atunci cand centrala este oprita, si se aude un sunet ca si cum ar circula apa in interior. Robinetul cu care reglez presiunea in circuit este inchis la maxim. Presiunea creste incet dar in cateva ore ajunge de imi deschide valva de siguranta.
Ce se poate face? De ce totusi creste presiunea in instalatie?
Nu stiu daca m-am exprimat eu suficient de tehnic si daca m-am facut inteles, dar daca puteti sa ma ajutati cu vreun sfat v-as ramane recunoscator.
V-am pus si cateva fotografii ca sa vedeti despre ce robinet vorbeam si pentru ce tevi am schimbat garniturile. In cazul in care nu m-am facut inteles.

Va rog daca puteti sa-mi trimiteti un raspuns pe adresa mea de mail lucian.crisan@xnet.ro

Cu multumiri, Lucian Crisan ohmy.gif)
*



presiunea in instalatie creste (cand este oprita centrala) doar daca bagi apa in ea...robinet de alimentare deschis...in cazul tau ...daca ai umblat la el....asta trebuie sa fie problema...nu mai etanseaza bine si intra apa din retea in centrala....inchide robinetul de alimentare cu apa rece si vezi daca mai creste presiunea...

cand centrala functioneaza...presiunea poate sa creasca in circuitul primar daca : ai aer in instalatie- fa o aerisire ...sau ... daca nu ai presiune corespunzatoare in vasul de expansiune sau racordul acestuia este infundat....
itiberiu
Placile schimbatorului fac separarea intre circuitul inchis (primar) si apa rece. Daca o placa-i ruginita (fisurata), sau ai facut vre-o magie in zona aia, atunci asta-i explicatia.
Evergreen
Salutari
am o centrala Viessmann Vitopend VHO montata acum 2 ani si racordul flexibil de gaz de la regulator la centrala a inceput sa faca pb nasoale. vineri seara fiind am vazut o luminita reflecatata pe teava de apa, am inchis robinetul de gaz aflat inaintea regulatorului si cind am miscat racordul flexibil la capatul dinspre regulator m-am fript ( a avut flacara zdravana...)si la imbinarea dintre piesa metalica pe care sta garnitura de klingherit si camasa sertizata de peste armatura impletita ardea ceva similar cu jarul....si tot de acolo dar din partea pe care nu am vazut-o eu era flacara aia ....

nu inteleg care e pb...
1.sa fi imbatrinit cauciucul..un por....gaz urcat in centrala...scinteie ..aprins si coborit la racord.....sau
2. sa fie ceva de natura electrica ...diferenta de potential.....
3. electrovalva ????(asta o cam exclud din schema dupa mintea mea)
..oricum azi am luat un racord de metal gofrat si l-am montat dar ce m-a surprins e ca are garnituri din metal...

fara sa pun cilti pasta sau banda speciala la imbinari, am dat cu apa si sapun la toate legaturile si nu sint scapari de gaze dar tot nu am curaj sa las robinetul deschis

la avizare si revizie se rezolva aceasta problema sau trebuie chemat un instalator avizat distrigaz ??

PS: cind functioneaza pe ACM se aude un zgomot ca de nisip dat pe o tabla,,,e normal??? ca ZDRANGU ala de la oprirea ACM am vazut ca e normal.

astept si eu pareri avizate ca sa ma mai linistesc....oricum luni dau telefoane

multumesc
bolenici
Oameni buni,
am o centrala Saunier Duval la o casa cu parter + etaj, si consumul MINIM este de 30 - 35 metri cubi pe zi. Este o cifra normala, sau e ceva cu centrala? Nu sunt specialist, insa mi se pare cam exagerat consumul, tot salariul se duce pe gaze smile.gif
Am citit prin forum dar nu am gasit cifre semnificative.
Cenrala incalzeste o sufragerie de 40 mp, 5 camere de aprox. 12 mp, bucatarie, 2 holuri, si 2 bai.
Va rog sa imi spuneti daca stie cineva, trebuie sa repar centarla, sa iau alta, sau consumul e normal?

Merci
lucian123
QUOTE(bolenici @ May 15 2005, 02:38)
Oameni buni,
am o centrala Saunier Duval la o casa cu parter + etaj, si consumul MINIM este de 30 - 35 metri cubi pe zi. Este o cifra normala, sau e ceva cu centrala? Nu sunt specialist, insa mi se pare cam exagerat consumul, tot salariul se duce pe gaze smile.gif
Am citit prin forum dar nu am gasit cifre semnificative.
Cenrala incalzeste o sufragerie de 40 mp, 5 camere de aprox. 12 mp, bucatarie, 2 holuri, si 2 bai.
Va rog sa imi spuneti daca stie cineva, trebuie sa repar centarla, sa iau alta, sau consumul e normal?

Merci
*


E in limite normale. Daca ai avea o izolatie corespunzatoare pentru peretii exteriori, tamplaria sa fie termoizolanta, consumul s-ar reduce.
dcr
QUOTE(Evergreen @ May 14 2005, 21:36)
1.sa fi imbatrinit cauciucul..un por....gaz urcat in centrala...scinteie ..aprins si coborit la racord.....sau
2. sa fie ceva de natura electrica ...diferenta de potential.....
3. electrovalva ????(asta o cam exclud din schema dupa mintea mea)
..oricum azi am luat un racord de metal gofrat si l-am montat dar ce m-a surprins e ca are garnituri din metal...

fara sa pun cilti pasta sau banda speciala la imbinari, am dat cu apa si sapun la toate legaturile si nu sint scapari de gaze dar tot nu am curaj sa las robinetul deschis

la avizare si revizie se rezolva aceasta problema sau trebuie chemat un instalator avizat distrigaz ??

PS: cind functioneaza pe ACM se aude un zgomot ca de nisip dat pe o tabla,,,e normal??? ca ZDRANGU ala de la oprirea ACM am vazut ca e normal.

*


Nu cred ca mai conteaza acum motivul scaparilor de gaze (imbatranirea cauciucului, in mod sigur!), important este ca noul racord de gaze sa il montezi etans si nu vei mai avea probleme. Daca nu ai incredere in garniturile metalice ( banuiesc ca sunt din Cu! ), schimba-le cu unele din clingherit.
Zgomotul "ca de nisip dat pe o tabla" este oarecum normal dupa 2 ani de functionare, insa acesta e un semn ca in centrala sunt deja depuneri de piatra (calcar)!
Problema se poate rezolva apeland la o firma specializata - eventual firma cu care ai contract de service si care ti-a facut VTP/AF-ul - sa o curete cu o solutie cu care se curata centralele.
Evergreen
QUOTE(dcr @ May 15 2005, 10:44)
Nu cred ca mai conteaza acum motivul scaparilor de gaze (imbatranirea cauciucului, in mod sigur!), important este ca noul racord de gaze sa il montezi etans si nu vei mai avea probleme. Daca nu ai incredere in garniturile metalice ( banuiesc ca sunt din Cu! ), schimba-le cu unele din clingherit.
Zgomotul "ca de nisip dat pe o tabla" este oarecum normal dupa 2 ani de functionare, insa acesta e un semn ca in centrala sunt deja depuneri de piatra (calcar)!
Problema se poate rezolva apeland la o firma specializata - eventual firma cu care ai contract de service si care ti-a facut VTP/AF-ul - sa o curete cu o solutie cu care se curata centralele.
*


la cauciuc m-am gindit si eu de prima data...dar nu stiu motivul focului de acolo...asta ma roade....iar garniturile astea de metal nu sint din cupru (sint tot argintii si sint de grosimea unor saibe normale...ce e drept o fi cuprul acoperit cu ceva...)
oricum ma batea gindul de vreo luna sa-i fac revizia si toate celelalte
dcr
QUOTE(bolenici @ May 15 2005, 02:38)
Cenrala incalzeste o sufragerie de 40 mp, 5 camere de aprox. 12 mp, bucatarie, 2 holuri, si 2 bai.
*


Centrala incalzeste un volum, nu o suprafata, trebuia sa dai si inaltimea camerelor daca vroiai sa faca cineva un calcul.
Deasemenea, ar fi fost necesara si puterea centralei.
Pt. o CT de 24 kW consumul este cam mare, pt. una de 28 este oarecum bine.
Ca sa reduci consumul de gaz, urmeaza sfatul lui lucian123, izoleaza foarte bine casa pe exterior, pune izolatie in pod, schimba ferestrele si o fie mult mai bine!
calinux
QUOTE(Evergreen @ May 14 2005, 21:36)
Salutari
am o centrala Viessmann Vitopend VHO montata acum 2 ani si racordul flexibil de gaz de la regulator la centrala a inceput sa faca pb nasoale. vineri seara fiind am vazut o luminita reflecatata pe teava de apa, am inchis robinetul de gaz aflat inaintea regulatorului si cind am miscat racordul flexibil la capatul dinspre regulator m-am fript ( a avut flacara zdravana...)si la imbinarea dintre piesa metalica pe care sta garnitura de klingherit si camasa sertizata de peste armatura impletita ardea ceva similar cu jarul....si tot de acolo dar din partea pe care nu am vazut-o eu era flacara aia  ....

nu inteleg care e pb...
*


Sunt ceva ani de cind am avut o problema similara - racorduri flexibile care se incingeau si mai faceau si scintei.
Scenariul a fost urmatorul: vila veche fara impamintare, cu tevi de apa din plumb, vecinu' de la parter care jmecherise instalatia electrica, cu nulul prin contor si faza ocolindu-l si trecind prin BCA-ul electric la teava de apa rece (Pb).
Al naibii curent n-a gasit alta cale mai scurta spre pamint decit sa urce 2 etaje pe plumbul de apa rece ca sa-mi treaca prin racordurile centralei pina la teava de gaze care se pare ca era mai bine impamintata.
Pina l-am convins sa dea gaz in sobe si sa se lase de .... am facut un shunt cu o sirma zdravana intre cele 2 tevi ca sa-mi protejez racordurile flexibile.

Problema ta e similara, doar ca s-a mai incalzit afara si atunci cauza ar fi tot instalatia electrica - impamintarea la tine sau la vecini, dar nu BCA-ul cu nichelina.
Evergreen
QUOTE(calinux @ May 16 2005, 14:40)
Sunt ceva ani de cind am avut o problema similara - racorduri flexibile care se incingeau si mai faceau si scintei.
Scenariul a fost urmatorul: vila veche fara impamintare, cu tevi de apa din plumb, vecinu' de la parter care jmecherise instalatia electrica, cu nulul prin contor si faza ocolindu-l si trecind prin BCA-ul electric la teava de apa rece (Pb).
Al naibii curent n-a gasit alta cale mai scurta spre pamint decit sa urce 2 etaje pe plumbul de apa rece ca sa-mi treaca prin racordurile centralei pina la teava de gaze care se pare ca era mai bine impamintata.
Pina l-am convins sa dea gaz in sobe si sa se lase de .... am facut un shunt cu o sirma zdravana intre cele 2 tevi ca sa-mi protejez racordurile flexibile.

Problema ta e similara, doar ca s-a mai incalzit afara si atunci cauza ar fi tot instalatia electrica - impamintarea la tine sau la vecini, dar nu BCA-ul cu nichelina.
*


la mine s-a incalzit racordul din cauza ca ardea un pic...lumina ce am vazut-o eu proiectata pe teava de apa era de flacara (pilpiia)....si dupa asta am taiat gazul si am vazut si jarul pe partea din fata a racordului...poate ardea ceva grasime...habar nu am
Cu impamintarea zic eu ca stau bine deoarece Electrica a montat contor nou si a tras alte cabluri la tabloul de sigurante in care exista si cablu special de impamintare, cablu care a stat in aer pina am montat centrala ...si nici vecini isteti nu am biggrin.gif
dante01
fratilor, daca vreti detalii in legetura cu serviciile celor de la Tihe serv din Ploiesti sau cu fiabilitatea centralei New elite de la Ferroli intrebati...
mie unul mi s-a luat de ambele capitole si m-as descotorosi si maine de centrala asta si de serviciile lor de 2 lei...
death.gif death.gif death.gif
geopalade
QUOTE(dante01 @ May 18 2005, 18:53)
fratilor, daca vreti detalii in legetura cu serviciile celor de la Tihe serv din Ploiesti sau cu fiabilitatea centralei New elite de la Ferroli intrebati...
mie unul mi s-a luat de ambele capitole si m-as descotorosi si maine de centrala asta si de serviciile lor de 2 lei...
death.gif  death.gif  death.gif
*


Pai de ce? Ce te nemultumeste?
exuser
Sal all!

Am avut rabdarea de a citii toate paginile acestui forum referitoare la centrale termice. Anul acesta o sa-mi pun o centrala termica (murala). Am o garsoniera de aproximativ 25 mp suprafata incalzita.

As avea si eu citeva intrebari:
- ce parere aveti de centralele Westen (Quasar 24 F). pentru mai multe detalii :
(http://www.baxi.ro/catalog/index.php?cPath=22&brand_name=westen&sort=2a).

Marca Westen face parte din grupul Baxi :
http://www.centrale-termice.ro/index.php?o...id=15&Itemid=35
http://www.centrale-termice.ro/index.php?o...id=13&Itemid=35

Centrala Westen Quasar 24 F pare identica cu cea Baxi Main 24 F : http://www.baxi.it/eng/products/main24Fi.htm

- ce se intimpla daca trec cu traseele de tur, retur de la centrala la un nivel mai inalt decit nivelul aerisitorului din centrala? (adica deasupra geamului din camera) . Pot sa pun un aerisitor automat in zona respectiva?

Astept comentarii. Merci anticipat.
dante01
stie cineva unde scrie treaba aia ca daca se intervine de mai mult de 3 ori asupra unui bun afalat in prima jumatata a termenului de garantie beneficiarul poate cere schimbarea bunului?
ca am de gand sa cer schimbare centralei...
xcuseme
QUOTE(dante01 @ May 20 2005, 10:43)
stie cineva unde scrie treaba aia ca daca se intervine de mai mult de 3 ori asupra unui bun afalat in prima jumatata a termenului de garantie beneficiarul poate cere schimbarea bunului?
ca am de gand sa cer schimbare centralei...
*


totusi nu vrei sa ne zici ce ai patit? care au fost problemele?
cred ca toti cei care frecventeaza acest thread sunt curiosi sa afle.

sper sa iti rezolvi problema in cel mai eficient mod posibil.
Pagini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156