Pagini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156


Rares


QUOTE(cmd @ Nov 13 2004, 23:38)
avand in vedere ca stau la casa, instalatiade gaz e supradimensiionata tocmai pentru a nu avea probleme cu presiunea [...]
*


Adica ? Ti-ai tras teava de trei toli prin curte? Presiunea in reteaua ta e maxim cea din reteaua stradala deci indiferent cit e de supradimensionata reteaua tot e degeaba (desi ma indoiesc ca ai teava mai groasa de 3/4") daca scade presiunea la gaz.

QUOTE(cmd @ Nov 13 2004, 23:38)
[...]fiind doar ini primul an in casa noua, peretii nu s-au incalzit[...]
*


Nu are nici o legatura asta, doar daca te-ai mutat in casa tencuita de citeva zile. Peretii astia nu-i incalzesti o data la mutare si p-orma sa ramina calzi vo' 3-4 generatii.

Cred ca totusi instalatia ta termica e subdimensionata. La mine temperatura apei pe tur e setata undeva pe la 50 grade si nu am probleme. Centrala porneste suficient de rar pentru ca dimineata caloriferele sa fie reci dar in casa sa fie cald si bine.

QUOTE(cmd @ Nov 13 2004, 23:38)
[...]am si un cronotermostat asa ca nu ma prea intereseaza temperatura din calorifer[...]
*


De obicei in momentul in care se monteza un termostat (fie el si "crono") functia de comanda a centralei e preluata de acesta (chiar si functia de intirziiere a pornirii centralei in cazul racirii bruste) si se dezafecteaza modulul acesteia de comanda. Daca cronotermostatul tau e bine montat probabil ca jumperul de care spuneai nu mai are nici o relevanta si singurul lucru pe care poti/trebuie sa-l reglezi din centrala este puterea acesteia (adica temperatura pe care sa o scoata pe tur).
titi33
Am o centrala foarte silentioasa .
Pe acm vara o ascultam cu urechea sa vad daca merge.
Acum mai la greu (apa mai rece flacara mai mare)zgomotul este mai perceptibil,
ca un frigider linistit.
Problema este contactul cu peretele, toata vibratia se transmite mai suparator
prin perete in camera vecina chiar deasupra unui pat. De fapt il percepi ca pe
o frecventa joasa(brum ,Direct pe creier) decit zgomot.
Recomand celor care nu au montat-o sa ceara (eventual sa pregateasca)
niste caucioace ceva de pus intre tinicheaua centralei si perete.
la mine tevaria a fixat-o prea aproape si greu am impins 2 amortizoare.

Nu va scumpiti la robinetii de izolare.Cind il inchid pe jumatate ca sa prereglez
consumul max. de acm la chiuveta, vibreaza toata instalatia.
Cu cel de pe apa rece nu face .
 
bittek
QUOTE(titi33 @ Nov 16 2004, 12:49)
Cind il inchid pe jumatate ca sa prereglez
consumul max. de acm la chiuveta, vibreaza toata instalatia.
Cu cel de pe apa rece nu face .

*

Da ce ai Atomonucleara?
titi33
Voiam eu! E numai cu Fissiune.
Fara gluma. Fetele mele deschid robinetul la max. si n-ui totuna 12 l/min cu
5-7l/min dac pun 'frana' cu cel de inchidere.
Ori e prost ori este pus invers ,daca are catare(sens). Sa ma uit.
De zriiirnait face ca lumea, cum revin pe debit un pic mai mare se potoleste.
titi33
QUOTE(Andrei Cioaca @ Nov 13 2004, 19:37)
Da, insa mai e si o alta problema... eu le tin in 40 garde acuma si e cald de mor, le mai opresc cateodata... smile.gif
la 85 grade cred ca numai daca sunt afara -25grade constant o sa ai nevoie si oricum nu ajungi la 85 ca scade presiunea la gaze  biggrin.gif

Adica daca instalatia e dimensionata corect nu mai ajungi nici la 60 grade, e prea mut smile.gif
*

Am frecat si eu scula pe toate partile si concluziile mele sunt aproape de ale
tale. Dar ce-i bun pt unu...
85 gr pot fi necesare numai pt atingerea rapida a unei temp. mai ridicate
ca altfel consumi degeaba(disipare mare latenta camerei mare si deschizi geamul )
40 este cam putin , dureaza prea mult atingerea 'confortului' dorit asa ca 60 gr
(gind la gind) satisfac si cele mai.....
Mai departe la greu reglajul temp. facut di aproape in aproape.
dante01
voi ce ziceti, cum e mai corect si mai economic sa ti apa calda menajera la o temperatura cat sa o pot folosi direct fara a mai o incropi cu apa rece sau sa o tin la o temp. mai ridicata si sa o incropesc cu din aia rece?...
eu zic ca prima varianta...
eu o tin la 40 de grade...
dcr
QUOTE(dante01 @ Nov 17 2004, 23:06)
voi ce ziceti, cum e mai corect si mai economic sa ti apa calda menajera la o temperatura cat sa o pot folosi direct fara a mai o incropi cu apa rece sau sa o tin la o temp. mai ridicata si sa o incropesc cu din aia rece?...
eu zic ca prima varianta...
eu o tin la 40 de grade...
*


Da, prima varianta, ai o mai mare stabilitate a temperaturii pe ACM in functie de debit.
 
bittek
A doua varianta o pot utiliza cei care vor presiune mare a apei calde.Ex daca o reglezi acm la 48 ii poti da presiune cu apa rece. tongue.gif .Asa o tin eu.
andreic
Eu merg pe ideea combinarii cu apa rece, e mai bine parca.
la 45-50grade e setata a mea pe ACM.
bittek


Intradevar intre 45-50 acm se adreseaza celor care vor confort.Daca o lasi la o tem. mai mica ai surpriza sa vezi ca tem apei variaza, functie de debit acm,cum moduleaza centrala etc.Consumul fiind mai mic.
carotu
Salutare,
Nu am mai scris nimic de cind am montat centrala in iulie (leopardu') - rusine mie.
Am niste intrebari despre debitul / temperatura de ACM.
Nedumerirea mea in aceasta problema consta in faptul ca, din cite observ, nu mi se pare ca centrala ar avea ceva tip de reglaj automat al debitului, la temperatura setata (la mine 45 grade), adica oricit as deschide robinetul apa vine cu o temperatura nu neaparat egala cu cea setata, adica daca apuca sa o incalzeasca bine, daca nu-nu. Nu te poti lua dupa datele date de ei (l/min la un anume delta T).
Limitarea debitului de ACM mi se pare ca se face din diametrul serpentinei din arzator. ASA E?

Oricum cel care a fost la punerea in functiune, in momentul in care mi-a vazut bateriile de apa mi-a recomandat sa le schimb fiindca, cica sunt de DEBIT(rusesti).

Ok, am sa le schimb, dar pina atunci cum pot sa am totusi o limitare de debit de undeva, fiindca ochiometric dupa firul de apa nu imi dau seama.
O alta solutie ar fi - banuiesc - sa mai inchid putin din robinetul de intrare al apei reci in centrala.

Intreb toate astea pt. ca mi se pare ca o cam fortez.
Asta din cauza ca marimea flacarii variaza in functie de debit (asa si trebuie).
dar la leopard cind merge ACM pe ecran imi apare temp. apei, iar cind nu apare temp. "din instalatia de incalzire" - pt ca e bitermica si ACM este incalzita prin transfer termic de AT , deoarece e schimbatorul bitermic e de tip "teava in teava" - CORECT?

Scuze de atitea povesti.... wink.gif

DUPA TOATE ASTEA (DUPA UN DUS DE EXEMPLU) TEMP. INDICATA la A.T. este de 80-85 de grade. (cam mult nu...) NU exista nici un pericol?
djadi21
Centralele termice pe gaz par destul de bune, dar numai in caz-ul unui spatiu mare, in cazul unui apartament mai bine as recomanda instalarea unui aparat de aer conditionat, acesta da si vara racoare, dar ce-i drept are si dezavantaj-ul ca nu da apa calda. Cu o centrala poti produce o explozie de toata frumuestea in cazul in care apar defctiuni dar cu un aparat de aer conditionat nu.
andreic
QUOTE(carotu @ Nov 18 2004, 15:34)
DUPA TOATE ASTEA (DUPA UN DUS DE EXEMPLU) TEMP. INDICATA la A.T. este de 80-85 de grade. (cam mult nu...) NU exista nici un pericol?
*


Tu chiar scoti 85 grade la apa menajera ? Stiu ca toate centralele intra in limitare la 62 grade... nu da mai mult ca se strica repede...
dcr
QUOTE(djadi21 @ Nov 19 2004, 20:33)
..... in cazul unui apartament mai bine as recomanda instalarea unui aparat de aer conditionat, acesta da si vara racoare, dar ce-i drept are si dezavantaj-ul ca nu da apa calda.
*


Asa este, numai ca ai uitat sa specifici ca iti trebuie un aer "de firma", adica sa functioneze si la minus 15 - 20 grade, care costa destul, plus ca trebuie sa-l supradimensionezi pt. incalzire ca sa-ti faca fata.
Nu stiu locatia ta, poate stai in tarile cu o clima mai calda unde minimele rar ajung la zero grade dar la noi, unde exista destul de des temperaturi mai mici de -10 grade, aerele "ieftine" nici macar nu pornesc iarna!!!
djadi21
Nu stau in nici o tara mai calda, stau in Romania si chiar intr-o zona de munte unde este foarte frig. Da ai dreptate intr-adevar am uitat sa precizez ca nu merge cu orice fel de aparat deaer conditionat
carotu
QUOTE(Andrei Cioaca @ Nov 19 2004, 21:31)
Tu chiar scoti 85 grade la apa menajera ? Stiu ca toate centralele intra in limitare la 62 grade... nu da mai mult ca se strica repede...
*


Nu e setata pe 85 ACM, ci pe 45. Problema e ca la oprirea apei calde indicatorul centralei trece de la afisarea temp. ACM la afisarea AT. Adica, din cauza ca apa calda menajera e incalzita - banuiesc - prin influenta termica de apa din circiutul de AT (teava in teava la serpentina ???). Deci dupa oprirea apei calde, indica temperatura AT care e 80-85. Adica asa tare se incalzeste AT pentru a incalzi ACM.
Nu stiu daca sunt chiar asa termenii dar sper ca ai inteles.

Toata chestia pina la urma e: cum pot sa limitez debitul de ACM cam la cit poate centrala maxim ca sa nu o suprasolicit, din cauza robinetilor mei rusesti (de debit)?

Mercy
xcuseme
salut.
pentru cei care aveti Ferroli Domicompact:

am vazut in manual ca se poate regla in modul TEST puterea de incalzire si puterea de ardere (sau ceva de genul asta).
Prima e de la 0 la 100% si a doua de la 0 la 60 parca.

ati umblat acolo? ce se intampla daca umbli?

Si daca ar fi sa umblam, dupa ce logica se fac reglajele alea?
Este data in manual si o figura cu niste curbe (fig 18).

Nu prea ma pricep si nu inteleg nimic din figura aia...

Rog persoanele care se cred in masura sa incerce sa explice ce-i cu reglajele alea.
xcuseme
nu stie nimeni?
nu intereseasa pe nimeni problema de mai sus?
dcr
QUOTE(xcuseme @ Nov 23 2004, 12:40)
am vazut in manual ca se poate regla in modul TEST puterea de incalzire si puterea de ardere (sau ceva de genul asta).
Prima e de la 0 la 100% si a doua de la 0 la 60 parca.
*


Prima e puterea de incalzire si e reglabila pt. ca daca, de exemplu, ai de incalzit un apartament cu 2 camere la care ai nevoie de 6 - 8 kW nu folosesti 24 kW adica maxim (cu tot cu consumul aferent!) ci numai 25 - 33 %. Se va incalzi insa mai incet.
Totusi, e recomandat sa-ti lasi o rezerva de putere.
A doua e puterea la pornire a centralei, unde nu prea e indicat sa umbli.
Curbele acelea la care cred ca te referi reprezinta presiunea masurabila pe rampa de gaz la diferite puteri ale centralei.
andreic
O centrala de 24KW nu poate scoate mai putin de 9kW si una de 30 mai putin de 12, ala e flacara minima.

Oricum alea sunt reglaje de fabricant, nu are sens sa umbli ca nu face nimic bun daca umbli acolo.
xcuseme
QUOTE(Andrei Cioaca @ Nov 24 2004, 22:12)
O centrala de 24KW nu poate scoate mai putin de 9kW si una de 30 mai putin de 12, ala e flacara minima.

Oricum alea sunt reglaje de fabricant, nu are sens sa umbli ca nu face nimic bun daca umbli acolo.
*


din pacate s-a umblat fara sa se stie...
adica a venit cineva la mine... a apasat de 3 ori pe reset... si apoi a rotit de butoane...

pana sa-mi dau eu seama faptul era implinit

acum incerc sa aflu cum pot face un reglaj cat mai apropiat cerintelor mele... sau macar sa revin la setarile din fabrica
Kidu
QUOTE(xcuseme @ Nov 24 2004, 22:16)
adica a venit cineva la mine... a apasat de 3 ori pe reset... si apoi a rotit de butoane...
*



bandit.gif death.gif gunsmilie.gif raygun.gif boxing.gif
titi33
QUOTE(xcuseme @ Nov 23 2004, 12:40)
am vazut in manual ca se poate regla in modul TEST puterea de incalzire si puterea de ardere (sau ceva de genul asta).
Prima e de la 0 la 100% si a doua de la 0 la 60 parca.

ati umblat acolo? ce se intampla daca umbli?

Si daca ar fi sa umblam, dupa ce logica se fac reglajele alea?
Este data in manual si o figura cu niste curbe (fig 18).

Nu prea ma pricep si nu inteleg nimic din figura aia...

Rog persoanele care se cred in masura sa incerce sa explice ce-i cu reglajele alea.
*


In documentatia mea butonul Test este rezervat specialistilor acreditati.
Deci daca doamne ferste.... devii bun contribuabil la punga specialistului
(texte .. garantie pierduta etc.etc).Atentie!

Nu am inteles,este pura curiozitate sau nu functioneaza bine?
daca e rau cheama oamenii de la Feroli .Atentie ! daca este ca ei, poti platii
deranjul.

Mie mi-a reglat presiunea regulatorului de gaze(extern) si inca 3 sau 4
valori ale gazelor in punctele lor de masura cu manometrul 'U' au notat
valorile iar in final au reglat puterea la 16.5 Kw raportat la apartament
plus rezerva de rigoare. Proba de noxe au printat-o pe loc , buletinul fiind
atasat PIF+Autorizare.
A durat aproape 1/2 ora
xcuseme
Interesant ce spui tu aici.
La mine PIF-ul s-a facut fara manometre, masuratori de noxe si alte chestii.
A venit "specialistul", a bagat-o in priza si a dat drumul la caldura.
A mai mesterit ceva in interiorul ei, probabil niste chestii care se fac la prima pornire.

Iata ce raspuns am primit de la un oficial ferroli:

"
Modul Test este numai pentru specialistii autorizati ai S.C. FERROLI Romania S.R.L. In modul Test se face reglajul presiunii minime si maxime a gazului la arzator si numai cu un manometru corespunzator. Tot in Test se regleaza si puterea maxima de incalzire centrala la care de asemenea va trebuie acest manometru. Din fabrica centrala vine reglata la maxim (24 kW), urmand ca reprezentantul FERROLI sa efectueze reglajul in functie de caracteristicile localului.
"



QUOTE(titi33 @ Nov 25 2004, 08:56)
In documentatia mea butonul Test este rezervat specialistilor acreditati.
Deci daca doamne ferste.... devii bun contribuabil la punga specialistului
(texte .. garantie pierduta etc.etc).Atentie!

Nu am inteles,este pura curiozitate sau nu functioneaza bine?
daca e rau cheama oamenii de la Feroli .Atentie ! daca este ca ei, poti platii
deranjul.

Mie mi-a reglat presiunea regulatorului de gaze(extern) si inca 3 sau 4
valori ale gazelor in punctele lor de masura cu manometrul 'U' au notat
valorile iar in final au reglat puterea la 16.5 Kw raportat la apartament
plus rezerva de rigoare. Proba de noxe au printat-o pe loc , buletinul fiind
atasat PIF+Autorizare.
A durat aproape  1/2 ora
*
rz
Dau o bere smile.gif celui care imi zice de ce apare avarie gaz intre orele 18:30-19:00...
Este deja a treia ''coincidenta'' conescutiva... daca are vreo importanta, tot de 3 zile sunt -3 -5 grade si vant (viscol) destul de puternic in zona mea.
Dubios mi se pare orarul foarte precis al avariei...
Aveti idee ce se intampla?
Multumesc!
Pagini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156