raduk, on 07 noiembrie 2012 - 22:54, said:
Care sînt "coşurile de ceramică simplă"? |
#705
Posted 08 November 2012 - 14:35
#706
Posted 20 November 2012 - 11:38
rothvv, on 03 noiembrie 2012 - 13:57, said:
As avea nevoie de recomandare privind diametrul unor cosuri de fum: 1. Centrala lemne 280-30kw, inaltime totala cos 8,5ml 2. Soba dimensiune obisnuita, aceeasi inaltime de cos Multumesc! gi0, on 15 septembrie 2012 - 21:16, said:
Multumesc dl. Adriani. Mai sunt si alti fabricanti care fac cosuri de calitate pe piata noastra in afara de Schiedel?Cred ca nu are rost sa va mai intreb care ar fi alegerea d-voastra intre un cos de inox si unul ceramic. Cu stima. |
#707
Posted 28 November 2012 - 09:18
Salut,
Am si eu o centrala ferroli dp25e cu gazificare si in momentul cand o incarc cu lemne scoate foarte mult fum care este problema ca nu inteleg,am un cos de fum de vreo 7 sau 8 metru cu dimetru de 20cm exact cum scrie la carte.centrala se afla la un beci de vreo 4/5 metri inaltime adancime Mam tot saturat sa scoata fum,sa miros a fum cand ma duc in camera inainte avea cosul vreo 5/6 metri inaltime dar acum lam mai inaltat cu inca 2,5 metri dar tot scoate fum am mai vb dar cer si o parere de la tine dace se poate binenteles sunt si pozele atasate are si puffer are electronica forte multa incalzeste bn si am o suprafata foarte mare atat deranjat este fumul cel pacatos nu stiu ce hatarare sa iau nu stiu daca trece peste cealalta coama (coama este in el) dar vreau sa stiu pana la urma ce hatarare sa iau ca sa ma apuc d Cine ma poate ajuta si pe mine sa rezolv problema sau un sfat daca se poate |
#708
Posted 28 November 2012 - 10:24
ionut_stefanescu, on 28 noiembrie 2012 - 09:18, said:
Salut, Am si eu o centrala ferroli dp25e cu gazificare si in momentul cand o incarc cu lemne scoate foarte mult fum care este problema ca nu inteleg,am un cos de fum de vreo 7 sau 8 metru cu dimetru de 20cm exact cum scrie la carte. Conform datelor tehnice http://www.ferroli.r...DP-DP Profi.pdf centrala ta are un necesar de tiraj de 25 Pa. Acest lucru obliga, conform diagramelor de dimensionare, la un cos cu diametrul de 30 cm ! Acest diametru trebuie sa fie constant pe tot traseul cosului de fum, incepand cu racordul dintre centrala si cos. Intrarea racordului in cos trebuie sa se faca sub un unghi de 45 grade, nu 90. Edited by scheleton, 28 November 2012 - 11:13. |
#709
Posted 28 November 2012 - 14:15
@ionut_stefanescu
Eu am o centrala Attack 25 DP difera tabla fata de Ferroli in rest este la fel, am un cos cu diametrul de 200, izolat cu vata bazaltica de 100, racordul este de 160 infasurat in vata de 50 si invelit cu un alt racord de 200, inaltimea cosului este de 6m masurat de la intrarea racordului , a functionat foarte bine si fara izolatie probleme am avut cu tirajul cosului pana sa chituiesc racordul la cele doua imbinari centrala si cos dupa ce am chituit stau in fata centraleicu usa de sus deschisa la o distanta de 40-45 cm si imi trage fumul de la tigara. Ai pus vreo aparatoare sus pe cos? spuneai ceva de poze in postul tau, dar nu am reusit sa le gasesc |
#710
Posted 28 November 2012 - 17:49
#711
Posted 28 November 2012 - 17:54
ionut_stefanescu, on 28 noiembrie 2012 - 09:18, said:
Salut, Am si eu o centrala ferroli dp25e cu gazificare si in momentul cand o incarc cu lemne scoate foarte mult fum care este problema ca nu inteleg,am un cos de fum de vreo 7 sau 8 metru cu dimetru de 20cm exact cum scrie la carte.centrala se afla la un beci de vreo 4/5 metri inaltime adancime Mam tot saturat sa scoata fum,sa miros a fum cand ma duc in camera inainte avea cosul vreo 5/6 metri inaltime dar acum lam mai inaltat cu inca 2,5 metri dar tot scoate fum am mai vb dar cer si o parere de la tine dace se poate binenteles sunt si pozele atasate are si puffer are electronica forte multa incalzeste bn si am o suprafata foarte mare atat deranjat este fumul cel pacatos nu stiu ce hatarare sa iau nu stiu daca trece peste cealalta coama (coama este in el) dar vreau sa stiu pana la urma ce hatarare sa iau ca sa ma apuc d Cine ma poate ajuta si pe mine sa rezolv problema sau un sfat daca se poate trebuie sa folosesti lemne cu o umiditate de maxim 22%, trebuie adaptata priza de aer proaspat in camera centralei;de asemenea,centralele in gazeificare nu se alimenteaza la prima ardere la capacitate maxima,iar usa centralei trebuie tinuta deschisa pana in momentul in care lemnul arde in intregime si se creeaza in interiorul camerei de ardere temperaturi de 80-120 grade....daca respecti toate criteriile de mai sus si tot scoate fum atunci este vina diametrului interior al cosului de fum. firmele de specialitate la un necesar de tiraj de 25 Pa cu o inaltime a cosului de fum de minim 6 metri recomanda diametrul interior de 250 mm nu de 300 fiind prea mare. scheleton, on 28 noiembrie 2012 - 17:49, said:
tirajul necesar exact e 23 Pa. Insa esti sigur cu diametrul de 30 cm ..? Nu e cam mare ..? |
#712
Posted 28 November 2012 - 18:57
makemyday1, on 28 noiembrie 2012 - 17:54, said:
diagramele de dimensionare din romania,respectiv aladin de care spune adriani sunt supradimensionate cu cel putin un diametru de "specialistii" din romania M-am uitat pe diagramele Schiedel si Poujoulat. Amandoua spun acelasi lucru ! Gasiti diagrama Schiedel (din manualul proiectantului, pag. 77) scanata si postata mai demult, pe acest forum. Edited by adriani61, 28 November 2012 - 19:03. |
|
#713
Posted 29 November 2012 - 13:37
Din nefericire eu folosesc lemne taiate acum o luna, cu toate acestea chiar daca "fierb" initial nu scot fum in camera totul se duce pe cosul meu cu diametrul de 20cm
|
#714
Posted 29 November 2012 - 14:40
adriani61, on 28 noiembrie 2012 - 18:57, said:
M-am uitat pe diagramele Schiedel si Poujoulat. Amandoua spun acelasi lucru ! Insa ionut_stefanescu n-a pus aici si pozele -in poze eu am vazut si un Racord de cos f. lung, cu 3 coturi pana la intrarea in cosul de fum. Nu crezi ca influenteaza si asta ..? |
#715
Posted 29 November 2012 - 19:05
scheleton, on 29 noiembrie 2012 - 14:40, said:
tu te-ai luat dupa tirajul necesar declarat de producator, eu ma orientez la modul teoretic dupa orice cazan de 25 kW - e posibil ca cazanul ala ferroli sa aiba pierderi pe fum mai mari ca altele. Insa ionut_stefanescu n-a pus aici si pozele -in poze eu am vazut si un Racord de cos f. lung, cu 3 coturi pana la intrarea in cosul de fum. Nu crezi ca influenteaza si asta ..? 1. In partea dreapta a diagramelor este necesarul de tiraj, in partea stanga este puterea. Se ia intotdeauna in calcul, partea cea mai dezavantajata, cea care este cea mai "sus" pe axa y. 2. lungimea racordului de fum, dupa europeni, nu trebuie sa depaseasca 1/4 din lungimea propriuzisa a cosului de fum, dupa unele norme romanesti, nu trebuie sa depaseasca 1/3 din ... Oricum, existenta a 3 coturi este dezastroasa pentru micutul cos ! Scheleton, te rog sa schimbi avatarul cu ventilatorul. Poate, pe vremea asta ar merge ceva "cald". Cu bine. |
#716
Posted 03 December 2012 - 10:54
Buna ziua,
Doresc sa montez si eu o centrala cu lemne in pivnita de 20 sau 27 kw, centrala ce va fi folosita ocazional atunci cand nu sunt gaze sau se aduna prea multe lemne din livada pe care le pot tine la uscat cate un an. Pana acum 6 ani in pivnita am avut o centrala pe pacura racordata la un cos de fum zidit din caramida ce trece prin casa pana in pod si apoi trece prin acoperis. Cosul a fost zidit acum 50 de ani si nu are la interior olane fiind doar tencuit la interior. La interior este dreptunghiular 12,5 cm x 25 cm. In pivnita si la parter cosul este tencuit si la exterior , apoi gletuit si zugravit, dar in pod nu este tencuit. L-am examinat un pic in pod si se vede crapat mortarul cu care au fost zidite caramizile. Daca il tencuiesc pe exterior in pod pentru a scapa de crapaturile din mortarul dintre caramizi, tine aceasta solutie? Solutia in care as cauta pe cineva sa imi faca din tabla galvanizata sau inox un cos dreptunghiular de 10x22, pe care sa il introduc in cel existent din caramida ar merge? |
#717
Posted 03 December 2012 - 12:44
Salut,
am probleme cu un cos care arunca funingine in curtea vecinului. Cosul are ~ 8,5 m, este din caramida plina si are lungimea/latimea de 70/70 cm iar interiorul util de 25/25 cm, ultimii 1,75 metrii din cei 8,5 sunt din tabla zincata izolata pe interior (intre 2 randuri de tabla) cu vata minerala de 10. Anul trecut a fost primul an de functionare, acum arunca funingine in curtea vecinului, nu multa insa este deranjant. Cosul este folosit pe o centrala ATMOS DC 32S de 35KW. Eu nu locuiesc la tara, unde este montata centrala, doar parintii care sunt in varsta exploateaza cazanul. Intrebarea mea este daca funinginea respectiva credeti ca provine din centrala si este angrenata de ventilator pe evacuare sau este formata pe portiunea de tabla si aruncata afara pe cos ??? Care ar fi solutiile? .... in afara de a curata cosul. (asta o sa fie prima operatiune pe care o fac). Edited by tudor32, 03 December 2012 - 12:47. |
|
#718
Posted 03 December 2012 - 19:05
tudor32, on 03 decembrie 2012 - 12:44, said:
Salut, am probleme cu un cos care arunca funingine in curtea vecinului. Curatarea cosului si scoaterea funinginii din el. S-ar putea sa nu mai fie nevoie si de alta solutie. Atentie, nu-l curata cu bila ca risti sa-l spargi. Curata-l cu bete ce se infileteaza si cu o perie pe dimensiunea interioara a cosului de fum. Succes. scm_ro, on 03 decembrie 2012 - 10:54, said:
Buna ziua, Doresc sa montez si eu o centrala cu lemne in pivnita de 20 sau 27 kw,.... Daca il tencuiesc pe exterior in pod pentru a scapa de crapaturile din mortarul dintre caramizi, tine aceasta solutie? .... Un cos de fum trebuie sa fie etans si sa reziste la socurile termice (in cazul in care se autoaprinde). In cazul unui soc termic, in zona unde mortarul dintre caramizi nu este ok, s-ar putea sa se propage incendiu ... dar mergem prea departe ! Hai sa nu fim pesimisti, sa fim convinsi ca vei curata cosul de fum ca sa nu aiba ce sa se autoaprinde. Daca vrei sa montezi o centrala in pivnita, asigura-te ca este bine dimensionat cosul de fum existent la care cuplezi centrala ... asta ca sa nu ai probleme de tiraj, de functionalitate, etc. Succes. |
#719
Posted 03 December 2012 - 20:53
adriani61, on 03 decembrie 2012 - 19:05, said: Curatarea cosului si scoaterea funinginii din el. S-ar putea sa nu mai fie nevoie si de alta solutie. Atentie, nu-l curata cu bila ca risti sa-l spargi. Curata-l cu bete ce se infileteaza si cu o perie pe dimensiunea interioara a cosului de fum. Succes. O sa-l curat cat de curand. Dupa amiaza am discutat cu un cosar profesionist si o sa-l duc la tara cu toate ustensilele necesare. Sper sa fie suficient. Acum o luna am folosit si 2 saci de rumegus amestecat cu ulei comestibil uzat. Posibil sa fi facut multa funingine si depuneri datorita rumgusului si uleiului!!! Desii acest amestec arde foarte bine, nu o sa mai folosesc daca patesc asemenea probleme cu funinginea. |
#720
Posted 04 December 2012 - 09:49
adriani61, on 03 decembrie 2012 - 19:05, said:
Cred ca tencuirea lui este suficienta. Poate unii ar spune ca este necesara intubarea pentru a fii perfect etans. Un cos de fum trebuie sa fie etans si sa reziste la socurile termice (in cazul in care se autoaprinde). In cazul unui soc termic, in zona unde mortarul dintre caramizi nu este ok, s-ar putea sa se propage incendiu ... dar mergem prea departe ! Hai sa nu fim pesimisti, sa fim convinsi ca vei curata cosul de fum ca sa nu aiba ce sa se autoaprinde. Daca vrei sa montezi o centrala in pivnita, asigura-te ca este bine dimensionat cosul de fum existent la care cuplezi centrala ... asta ca sa nu ai probleme de tiraj, de functionalitate, etc. Succes. Daca il intubez o sa ii mai scada sectiunea si nu stiu cat de usor se poate face asta, desi ar fi cea mai sigura solutie. Am acces foarte usor la cos de pe casa ca sa il curat si pot face acest lucru si la 2 saptamani daca este nevoie. Tencuirea exterioara a cosului in pod cu ce ar fi recomandat sa o fac cu mortar sau cu ipsos? Cat despre tiraj sper sa ma ajutati voi sa imi ziceti daca este de ajuns sectiunea lui de 12,5 x 25 cm pt o centrala de maxim 27 kw. Calculat imi da o suprafata de 312.5 cmp iar centralele la puterea asta au cosuri cu diametre de 16 cm de unde rezulta o suprafata de 201 cmp, dar din cate am citit la aceasi suprafata un cos patrat sau dreptunghiular are tirajul mai mic decat unul rotund, sper ca diferenta dintre suprafete sa compenseze acest lucru. Edited by scm_ro, 04 December 2012 - 09:50. |