Forumul SoftpediaBursa auto / moto / veloAnunƣuri imobiliareAnunƣuriOferte de serviciiLocuri de muncă Ɵi cursuri de specializareBloguriJocuriTeste / ReviewsÎntrebări Ɵi răspunsuriChestionareFotoStatistici

Bine ai venit ( Autentificare | Înregistrare )

 
Reply to this topicStart new topic
> Probleme alimentator switch, - proiect telealimentare -
SINEKT
mesaj 3rd February 2008, 14:48
Mesaj #1


Active Member

Grup: Senior Members
Mesaje: 2 075
Data înscrierii: 23-February 07
Locație: Bucuresti - Berceni / Ferentari
ID membru: 146 578





Lucrez la proiectarea unui circuit de alimentare pentru switch-uri pe un cablu UTP pe care va veni si o tensiune de aproximativ 30 V (tensiunea de alimentare a circuitului.

Ca sursa primara am un traf toroidal 2 x 26V / 650 W. Dupa traf, normal, o punte redresoare cu un condensator de 470 uF momentan (va fi unul de 20.000 uF pentru montajul final). Dupa redresare am o rezistenta de soc - 100 R / 5 W - si 2 stabilizatoare LM inseriate, primul de 18V si al doilea de 9V, bineinteles cu condensatorii necesari pe intrari si iesiri. Am incercat deja doar cu un 7809 dar se incinge mult prea tare si ar avea nevoie de un radiator de-a dreptul gigantic, de aceea stabilizez in 2 pasi, pentru un regim termic cat mai relaxat. Am pus switch cu bucla pe 2 intrari (se pune un cablu scurt UTP de la o intrare la cealalta, moment in care switchul incepe sa lucreze la maxim) ca sa vad ce se intampla la consum maxim al switchului. Toate bune si frumoase, nimic nu se incinge, merge perfect. O singura problema am, in momentul in care scot traful din priza (cu tot montajul alimentat si switchul alimentat din montaj) si il bag la loc, switchul nu mai porneste, fiind necesar sa scot mufa din el (iesirea de 9V a montajului) si sa o bag la loc, moment in care switchul porneste si functioneaza normal mai departe.

Ce pot face ca sa imi porneasca switchul daca scot si bag in priza traful ? Montajul final va fi pozitionat pe stalpi, deci imi trebuie neaparat sa mearga chestia asta.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
miron1947
mesaj 3rd February 2008, 15:17
Mesaj #2


Active Member

Grup: Senior Members
Mesaje: 2 499
Data înscrierii: 9-December 06
Locație: Brasov
ID membru: 115 184



QUOTE (SINEKT @ Feb 3 2008, 14:48) *
switchul nu mai porneste, fiind necesar sa scot mufa din el (iesirea de 9V a montajului) si sa o bag la loc, moment in care switchul porneste si functioneaza normal mai departe.

Poate mufa de alimentare, are un comutator,mecanic,cum sunt cele pentru casca,care deconecteaza difuzoarele.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
donpetru2007
mesaj 3rd February 2008, 15:38
Mesaj #3


Junior

Grup: Members
Mesaje: 124
Data înscrierii: 27-July 07
Locație: Galati
ID membru: 207 345



QUOTE
Ce pot face ca sa imi porneasca switchul daca scot si bag in priza traful ? Montajul final va fi pozitionat pe stalpi, deci imi trebuie neaparat sa mearga chestia asta.

Ati putea, printr-un circuit de softstart, cu ajutorul unui releu, sa deconectati intai alimentarea in c.c continuu a switch-urilor si apoi alimentarea generala. Aplicand aceasta metoda ar trebui sa scapati de inconvenientul prezentat. Cand se deconecteaza alimentarea de pe c.c., circuitul de alimentare ramas in gol (deci nealimentat - "borna pozitiva") se va conecta direct la masa. Cand se vor alimenta din nou switch-urile, atunci contactul releului care este la masa va trece automat pe "borna pozitiva" a alimentatorului (tensiunea stabilizata).

Cateva intrebari in legatura cu realizarea practica a alimentatorului:
- cum ati ajuns la concluzia ca va trebuie un alimentator de 650W (am impresia ca aici ati gresit undeva) ?
- in ce capsula sunt stabilizatoarele LM317 (presupun ca ati folosit acest tip de stabilizator) ???

Acest mesaj a fost modificat de donpetru2007: 3rd February 2008, 15:41
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SINEKT
mesaj 3rd February 2008, 15:43
Mesaj #4


Active Member

Grup: Senior Members
Mesaje: 2 075
Data înscrierii: 23-February 07
Locație: Bucuresti - Berceni / Ferentari
ID membru: 146 578



QUOTE (donpetru2007 @ Feb 3 2008, 15:38) *
Ati putea, printr-un circuit de softstart, cu ajutorul unui releu, sa deconectati intai alimentarea in c.c continuu a switch-urilor si apoi alimentarea generala. Aplicand aceasta metoda ar trebui sa scapati de inconvenientul prezentat.

Cateva intrebari in legatura cu realizarea practica a alimentatorului:
- cum ati ajuns la concluzia ca va trebuie un alimentator de 650W (am impresia ca aici ati gresit undeva) ?
- in ce capsula sunt stabilizatoarele LM317 (presupun ca ati folosit acest tip de stabilizator) ???

Puterea alimentatorului am hotarat ca urmeaza sa fie maxima, din cauza ca trebuie sa alimentez switchuri pana la distante de 5-600 de metri. Pe 305 metri am masurat o cadere de 3 amperi si ceva, deci a trebuit sa iau in calcul si pierderile datorate distantei si consumul switchurilor de pe cablu (cam 10-15).

Nu folosesc LM317, folosesc LM 7818 si LM7809, capsula TO220.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
donpetru2007
mesaj 3rd February 2008, 16:07
Mesaj #5


Junior

Grup: Members
Mesaje: 124
Data înscrierii: 27-July 07
Locație: Galati
ID membru: 207 345



QUOTE
Pe 305 metri am masurat o cadere de 3 amperi si ceva

Eu cred ca ati vrut sa va exprimati: o cadere de tensiune. Daca rezistenta Ohmica a cablului UTP este aprox. 10 Ohmi la 100metri, atunci caderea de tensiune la un curent de 3A pe o distanta de 600metri poate fi:
U=I*R=3*60=180V ?????
In al doilea rand, este cam la limita consumul de 3A pe cele doua stabilizatoare de tensiune in capsula TO-220. In cazul dvs., eu cred ca consumul pe distanta respectiva la switch-urile care le aveti. alimentate la o tensiune de 9V se situeaza la un maxim 1A, iar caderea de tenisune cand va functioneaza toate switch-urile poate reprezenta chiar tensiunea de alimentare a lor. Ati testat aceasta solutie de alimentare atunci cand va functioneaza toate switch-urile ("cat este de functionabila")??? Apropo, ce modele de switch-uri utilizati ?

P.S. V-am desenat mai jos schema alimentatorului unde va trebui sa achizitionati doua relee, plus circuitul de softstart aferent.
Fișier atașat  alim_switch.JPG ( 29.87KB ) Număr de descărcări: 47


Acest mesaj a fost modificat de donpetru2007: 3rd February 2008, 16:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SINEKT
mesaj 4th February 2008, 06:55
Mesaj #6


Active Member

Grup: Senior Members
Mesaje: 2 075
Data înscrierii: 23-February 07
Locație: Bucuresti - Berceni / Ferentari
ID membru: 146 578



QUOTE (donpetru2007 @ Feb 3 2008, 16:07) *
Eu cred ca ati vrut sa va exprimati: o cadere de tensiune. Daca rezistenta Ohmica a cablului UTP este aprox. 10 Ohmi la 100metri, atunci caderea de tensiune la un curent de 3A pe o distanta de 600metri poate fi:
U=I*R=3*60=180V ?????
In al doilea rand, este cam la limita consumul de 3A pe cele doua stabilizatoare de tensiune in capsula TO-220. In cazul dvs., eu cred ca consumul pe distanta respectiva la switch-urile care le aveti. alimentate la o tensiune de 9V se situeaza la un maxim 1A, iar caderea de tenisune cand va functioneaza toate switch-urile poate reprezenta chiar tensiunea de alimentare a lor. Ati testat aceasta solutie de alimentare atunci cand va functioneaza toate switch-urile ("cat este de functionabila")??? Apropo, ce modele de switch-uri utilizati ?

P.S. V-am desenat mai jos schema alimentatorului unde va trebui sa achizitionati doua relee, plus circuitul de softstart aferent.
Fișier atașat  alim_switch.JPG ( 29.87KB ) Număr de descărcări: 47


Ma intereseaza o solutie pur electronica (fara relee) de alimentare cu intarziere pe o linie de 9V si atat (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dexter Dude
mesaj 4th February 2008, 07:34
Mesaj #7


Member

Grup: Members
Mesaje: 504
Data înscrierii: 22-May 05
Locație: Iasi
ID membru: 37 180



Un amanunt foarte important .Desfa switchul si vezi daca pe langa mufa de alimentare gasesti un circuit MC34063 (SMPS) .In acest caz switchul are un convertor DC-DC intern => il poti alimenta lejer cu tensiuni intre 5-20V .Eu asa am procedat : am alimentat la 18V iar acum switchul este mai rece (pierderi de putere pe convertor mai mici) decat alimentat la 7V cum era din fabrica .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bit 61
mesaj 4th February 2008, 10:11
Mesaj #8




Grup: Senior Members
Mesaje: 5 606
Data înscrierii: 17-September 05
Locație: Iasi
ID membru: 47 400



Este bine sa schimbe si condensatorii electrolitici de pe partea de "intrare".
Noii condensatori sa fie la 25V ,de exemplu.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mister_rf
mesaj 4th February 2008, 11:16
Mesaj #9


Guru Member

Grup: Moderators
Mesaje: 10 024
Data înscrierii: 22-October 02
Locație: Bucuresti
ID membru: 2 234



La acest gen de aplicatie se pot folosi cu succes circuitele integrate stabilizatoare de tensiune in comutatie.(Step-Down DC-DC Regulator)
Se evita pierderile inutile pe cablu si probabil ca se rezolva si problema cu resetarea switch-ului la conectare.
Exista multe circuite ce se pot folosi si probabil ca nici tensiunea obtinuta la iesire nu este critica.

Singura problema este confectionarea bobinei, dar si aceasta se poate improviza pe un tor de ferita recuperat din sursele de PC defecte. Dioda schottky se poate recupera tot din sursele de PC.
Ca exemplu de circuite seria LM2576, LM2575, LM34910, LM2734, LM5576

http://www.national.com/images/pf/LM2576/01147602.pdf
http://www.national.com/mpf/LM/LM2576.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reclama
mesaj A minute ago
Mesaj #




Grup: Bot






In curand... autoevolution.ro

Teste, stiri, ghiduri, jurnale, forum si multe altele!
Go to the top of the page
 

Reply to this topicStart new topic