Neurochirurgie minim invazivă
"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrale termice IMMERGAS
#2017
Posted 13 October 2015 - 23:26
dicdobre, on 13 octombrie 2015 - 21:23, said:
Ai facut strap pe contactul normal deschis si ti-a pornit ventilatorul. Te intrebam daca ai masurat tensiunea pe bobina releului* pentru ca daca: - nu ai 24V pe bobina, releul e bun si problema e in alta parte - ai 24v pe bobina releul e defect *in momentul in care ar trebui sa porneasca ventilatorul. Immergas Eolo si mai cum Star, Mini, Mythos? Este Eolo Mini 24. |
#2018
Posted 14 October 2015 - 01:02
Ai masurat tensiunea pe bobina releului sa vezi daca ai 22-24 V ?
Daca ai tensiune pe bobina releului si nu porneste ventilatorul, schimbi releul, daca nu ai cauti defectul in alta parte. |
#2019
Posted 15 October 2015 - 18:28
Se pare ca mi-am laudat centrala prea mult. Imergas Eolo Star 24KW. Are 10 ani in care nu a umblat nimeni la ea. Simptome: centrala rece indiferent daca e pe apa menajera sau calorifere centrala porneste arzatorul cateva secunde, flacara mare dupa care flacara incepe sa se micsoreze si la un moment dat se opreste de tot. Iar pleaca cu flacara mare, iar se micsoreaza si la un moment dat se opreste. Acest ciclu se repeta uneori de 2-5 ori la rand dupa care functioneaza normal. Alteori pleca din prima bine si se opreste dupa cateva minute, iar pleaca si nu se mai opreste.
In general dupa ce se incalzeste bine nu se mai opreste. Presiunea in circuitul de calorifere am adus-o azi la 2 bari dar se pare ca nu e de aici. Inainte era de 1.2 bar. Ce ma sfatuiti ? Multumesc. Attached FilesEdited by bumpocbum, 15 October 2015 - 18:42. |
#2020
Posted 15 October 2015 - 18:49
Cred ca sonda NTC reglare încălzire şi limită e decalibrata. Incearca sa o inversezi cu sonda NTC pentru ACM.
|
#2021
Posted 15 October 2015 - 20:16
Amstrad, on 09 octombrie 2015 - 14:13, said: PS pe centrală tot nu apare simbolul " termostat cuplat" dar nu mă mai cramponez de asta. Poate voi afla mai încolo. distanţă (opţional)". Nu se stie insa daca simbolul apare optional sau comanda de la distanta este optionala. Nici la mine nu apare. Am Eolo Mini 24 cu cronotermostat Euroster. Apare semn de flacara doar pe display Euroster, nu si pe display centrala. Ca o paranteza, extrem de scump Euroster si prost proiectat la partea de butoane. Sa nu mai zic ca e imposibil sa-l fac sa stea in locasul de masa fara sa cada... Nu recomand. |
#2022
Posted 15 October 2015 - 21:05
Immergas Mini Eolo 24 cumparata octombrie 2015.
La punerea in functiune mi s-a spus ca regimul optim de functionare e la 55 grade Celsius pe partea de calorifere. In multe locuri pe internet am gasit sfaturi care indica o temperatura de functionare apropiata de cea maxima. La Mini Eolo 24, temperatura maxima ce poate fi setata este 85 grade Celsius. Cum e mai bine va rog frumos? Multumesc. |
#2023
Posted 15 October 2015 - 22:06
dicdobre, on 15 octombrie 2015 - 18:49, said:
Cred ca sonda NTC reglare încălzire şi limită e decalibrata. Incearca sa o inversezi cu sonda NTC pentru ACM. Multumesc, o sa incerc, nu ma pricep la centrale dar am studiat manualul bine, am identificat sondele. Daca senzorii sunt identici o sa incerc interschimbarea, inca nu am desfacut centrala sa vad cum sunt prinsi in conducte. Banuiesc ca trebuie sa schimb senzorii intre ei si nu firele in placa electronica. PS: defapt senzorii sunt Senzor de încălzire (NM) -Senzor NTC 10 kOhm 25 ºC si Senzor sanitar (NS) Senzor NTC 10 kOhm 25 ºC. La ei te referi nu ? LE: am priceput rationamentul, multam, NS blocheaza functionarea doar in regim sanitar, NM in schimb blocheaza ambele regimuri. Edited by bumpocbum, 15 October 2015 - 22:16. |
#2024
Posted 16 October 2015 - 10:09
NS nu blocheaza, doar ofera informatia placii pentru a sti cat sa moduleze in regim de ACM, NM face acelasi lucru in regim de incalzire si in plus, in ambele moduri de functionare (ea fiind pe schimbator) ofera si informatia de supraincalzire ce duce la oprirea flacarii.
Acum daca sonda e decalibrata se rezolva usor, supraincalzirea poate fi si din alte cauze: schimbator colmatat, vana gaz/regulator presiune gaz dereglate, debit mic de ACM impreuna cu filtru Y pe retur infundat cam toate duc la o productie de caldura mai mare de cat se preia. Daca sunt identice pe filet (nu pe clama) trebuie sa faci golirea centralei de apa ca sa le poti inversa. Edited by dicdobre, 16 October 2015 - 10:11. |
#2025
Posted 16 October 2015 - 10:35
Nu cred ca se supraincalzeste. Problema apare cred in blocul de modulare deoarece in prima faza centrala aprinde corect arzatorul care pleaca cu flacara destul de mare dupa care aproape imediat reduce puterea flacarii. Cam dupa 2 secunde insa flacara se opreste. Si chestia asta repeta de 4-5 ori dupa care centrala functioneza normal. Problema care nu o inteleg e de ce mai merge normal dupa ce porneste "anormal". Daca era un senzor dus sau ceva defect nu trebuia sa faca tot timpul ? Se mai intrerupe si cand centrala se incazeste bine dar foarte rar.
Pentru calorifere mi-am cumarat o pompa de mana ca presiunea din retea e prea mica pentru presurizarea circuitului de calorifere. Edited by bumpocbum, 16 October 2015 - 10:39. |
#2026
Posted 17 October 2015 - 11:12
Salut tuturor. De curind sunt si eu posesorul unei centrale immergas eolo star 24kw. Am o nedumerire referitor la pompa care functioneaza continuu la viteza maxima, si parca huruie un pic, poate sa o schimb la nivelul 2 sau nu este indicat ?
Mentionez ca pe viitor intentionez sa-mi cumpar un cronotermostat COMPUTHERM Q7 care va rezolva problema cu circuitul continuu. Orice raspuns este binevenit. Merci. |
|
#2027
Posted 17 October 2015 - 13:00
Oleg107, on 17 octombrie 2015 - 11:12, said:
Daca nu ai o casa mare poti sa reduci turatia pompei macar la treapta 2. Sau poti reduce direct la treapta cea mai mica si vezi daca se incalzeste bine ultimul calorifer din instalatie de sus pana jos. In acest fel se imbunatateste transferul de caldura si consumi si mai putin curent.
Edited by servoman, 17 October 2015 - 13:00. |
#2028
Posted 17 October 2015 - 20:36
#2029
Posted 17 October 2015 - 20:41
aidept, on 17 octombrie 2015 - 20:36, said:
Cum se reduce turatia pompei la Eolo Mini 24, ultimul model (cu display digital) va rog? Multumesc. PS : Eu am modelul de acum 3 ani dar nu cred ca e mare diferenta constructiva Edited by Clovis, 17 October 2015 - 20:42. |
#2030
Posted 18 October 2015 - 11:11
aidept, on 17 octombrie 2015 - 20:36, said:
Cum se reduce turatia pompei la Eolo Mini 24, ultimul model (cu display digital) va rog? Multumesc. |
#2031
Posted 18 October 2015 - 14:32
servoman, on 18 octombrie 2015 - 11:11, said: Trebuie sa sti ca la modelul tau de centrala cu 2 schimbatoare de caldura pompa functioneaza si pe apa calda si prin reducerea turatiei este posibl sa simti o usoara reducere de temperatura a apei calde, lucru ce se poate compensa prin marirea temperaturi apei din panoul centralei, dar numai daca este cazul. Daca ai 3 trepte de turatie recomand folosirea treptei de mijloc deoarece pe treapta cea mai mica vei inrautati transferul in schimbatorul secundar si temperatura apei va avea de suferit Multumesc, asa voi face. Despre postarea mea de mai sus referitoare la modul optim de functionare al centralei ( si setarea ei la 55 grade Celsius la calorifere atunci cand a fost pusa in functiune) ce parere aveti? Multumesc. |
|
#2032
Posted 18 October 2015 - 16:20
aidept, on 18 octombrie 2015 - 14:32, said:
Multumesc, asa voi face. Despre postarea mea de mai sus referitoare la modul optim de functionare al centralei ( si setarea ei la 55 grade Celsius la calorifere atunci cand a fost pusa in functiune) ce parere aveti? Multumesc. Edited by servoman, 18 October 2015 - 16:21. |
#2033
Posted 18 October 2015 - 17:30
Imi cer scuze @ Servoman insa am ceva contradictii fata de ce spui tu. In opinia mea temperatura in calorifere ar trebui sa fie cea recomandata de producator pentru un transform optim de energie. Restul, ceea ce reprezinta confortul termic in locuita , se face prin termostatul de ambient, care dicteaza gradele de temperatura necesare, in functie de necesitatile fiecaruia..
Edited by keta, 18 October 2015 - 17:31. |
#2034
Posted 18 October 2015 - 17:58
keta, on 18 octombrie 2015 - 17:30, said:
Imi cer scuze @ Servoman insa am ceva contradictii fata de ce spui tu. In opinia mea temperatura in calorifere ar trebui sa fie cea recomandata de producator pentru un transform optim de energie. Restul, ceea ce reprezinta confortul termic in locuita , se face prin termostatul de ambient, care dicteaza gradele de temperatura necesare, in functie de necesitatile fiecaruia.. Desi am citit multe specificatii de calorifere, nu am gasit la nimeni asa ceva. Singurele date tehnice erau temperaturile tur/retur. La asta va referiti? Multumesc. |